Ideal combi boiler水压问题,已解决,谢谢!

最近我家的boiler一到晚上11点以后就无热水,错误提示F1,压力表显示水压低,看了说明发现图解和我的boiler似乎型号不太符,看的不太懂,不知道该怎么操作加水压,我家boiler是ideal的,型号是combi esp35,安装才半年,之前房子装修一直没怎么用,最近每次出问题关闭电源和电闸后重启,能好一会儿,然后用一下就又没热水了,白天是正常的,我怕这样每天频繁开关对bolier不好,还是得彻底解决这个问题,急求朋友们帮助,boiler是不是水压的问题,该怎样加水压,谢谢!

最新进展:水压问题已经解决,谢谢大家!



我家热水器型号:COMBI ES30.期待高人指点.谢谢!

估计不是水压问题,我家水压好高也显示F1.无热水.重启电开关才有热水,求解。

第一种可能是水压开关堵塞了,尽管压力有,但是锅炉没有读出压力,显示 F1。

第二种可能是左下角的压力表坏了,没有压力也显示有压力,骗过了你的眼睛,其实锅炉读出来还是没有压力。

都是不能自己修的,找人吧。

谢谢西北偏北大哥,刚交房后的时候这个新bolier出现过这个问题,当时工程师调了boiler下面几个按钮加了水压,就好了,他说是boiler压力问题,加压就好了,后来半年时间一直没有问题,最近又出现这个问题,我看说明解释说可能是需要加压,如果加压后仍然问题存在,可以联系售后来维护,boiler还在保修期内,想请教下西北大哥,这个boiler加压怎么操作,看了几遍说明还是不太明白,上次工程师来操作太匆忙也忘记学习了,如果加压后还是不行,我就打算找售后了,非常感谢!

我的情况可能和你可能不同,我家boiler显示F1的时候压力表显示的水压确实很低,连0.2bar都没有,所以打算先尝试加压,如果不行再找售后,现在就等热心的朋友来教教怎么加压了,谢谢。

如果白天工作,晚上不工作,那应该不是压力问题。如果压力表坏了,那你也不能乱加水的。

如果你肯定是需要加水,youtube告诉你如何办。http://www.youtube.com/v/Hn7Q8Wc-Jys

谢谢你。

想问问西北大哥…我家boiler也需要加压…通常所说的gas service会包含这个服务吗?还是要另外加钱的

谢谢成龙大哥,我已经试着按照视频介绍的方法加压了,这两天晚上没有出现f1错误提示了。

已经按照成龙大哥给的链接方法给boiler加压到1.0bar,运行后boiler会升到1.6-2.0bar,有时候会超过2.0bar,这两天没有再显示F1水压低,想问下了解的朋友这个压力是不是安全的,说明书写的是压力值最好在1.2-1.5,所以想请问大家boiler压力安全值最高不能超过多少,期待热心朋友解答,非常感谢!

封闭系统的加水补压,其实是个人家自己的事情。正常的情况,一年加个几次水,都算不漏水。你说你自己不学会加水,每次都找人来,费用会多高?

Combi锅炉如何补水加压力?

http://www.gas4chinese.co.uk/blog/blog_3.htm#13

0.5以上,3.0以下,都可以。

如果膨胀球 expansion vessel 里面的气压正常,系统冷的时候压力1.0的话,暖气最热的时候,也别崩到2.5以上。

膨胀球工作的原理,看看我写的豆腐块吧:

封闭暖气系统老丢水是什么原因 (1/3)?

http://www.gas4chinese.co.uk/blog/blog_4.htm#02

到YouTube,用“锅炉牌子型号 fill water”搜索,绝大部分情况都可以找到有人拍了教程的视频。 {:5_137:}

压力过高的时候boiler会有自动保护机制吗?

过压保护是有的。封闭系统,都有安全泄放阀, pressure relief valve, PRV。到上限压力,一般是 3 bar, 就自动泄放到外墙外。这样高温的时候丢过水,等系统冷了,压力就到零了。绝大多数锅炉又有低压保护,就不启动了。

我有一部分工作,是给一个保险公司做 sub contract 的,修锅炉和修电。很多人家,锅炉加个水和换个灯泡就不干,就给保险公司打电话。所以,有时候给公司打工,挺好干的!

谢谢西北大哥,我家boiler目前运转正常,一般在2.0bar以下,最高不超过2.2bar.