关于Radiator pipes粗细问题 求助西北大哥以及各位达人!!

中介说房子的pipe用的是直径5mm 说我们这个区用5mm和10mm的一半一半
他说只是供暖开始会慢一点 可能10mm的5mins就能热起来 但是5mm的可能要15mins 别的没什么区别
可是我上网看了下 现在的标准都10mm到15mm了 那5mm岂不是太细了 有什么问题吗?
全部换掉就要砸地,墙,天花板 工程太巨大 求助呀。。。
如果不换 以后卖房子会有什么潜在问题影响房子的价值吗?

另外 房子需要安装新的boiler 这么细的管子不知道能不能安装新的boiler呢?

准确的叫法是 microbore,暖气管路用的是细管,一般说的是10毫米和8毫米,我没有见过和听说过5毫米的。

有一段时间,microbore 流行过,跟常规的15毫米比,因为用细铜管,可以弯曲,所以安装容易。

Microbore 使用起来有两点特殊性。第一是暖气热的慢些,细管嘛,单位流量就不如粗管。但是也就是在暖气刚刚开始烧的时候能看出来。有点像跑车和小排量车的区别,跑车加速快。但是到70英里的限速后,跑车和私家车都得只能跑70英里每小时。房子也一样,在达到设定室温后,维持一个房子温度不变的功率,也就是平常锅炉的1/2 到 1/3 吧。

第二,因为是细管,就怕堵塞了。平时维护费用稍微高些。

可以先搬进去,能以后大装修的时候再改回到正常的管路都行。

西北回来啦, 老爷子还好吧?

哇哇 好荣幸得到西北大哥的专业意见

我们今天去量了一下 房间内的管子外直径是10mm 中介说内径是5mm

西北大哥说的维护是怎么维护呐?

如果外径是10内径是8差不多,应该不会是5,这么厚的壁面是为了高压系统设计的

还好!谢谢关心。

说的就是,因为是细管,就比粗管容易堵塞。系统需要保持清洁,水质需要注意一下。

中介能懂什么呀?这么说,是为了掩盖他的第一次说法错误。从来都是说外径的。

那我就放心啦 就怕管子不是标准的 那新装boiler可能就有问题
那要是需要整个屋子的pipe全都换 那墙呀地板呀啥的都要被凿了 贵死啦

重装管路是麻烦,但工程也不是很大,因为管路大部分是在楼层之间走。

我看我们那房子的暖气管道是从暖气片后面直接钻到墙里去了 那岂不是要把墙扒开才能改哦
不知道能不能不管墙里面的管子 直接断开 新管子从外面重新走 这样以后upgrade就容易多了 就难看点儿。。。囧

外面走管路当然可以但太难看,墙上开个槽安管子再补上不是很难。

可能是我把装修想得太恐怖了
一想到要动地动墙就担心 感觉这边弄这些好贵

现在一般都用15MM 铜管了,真的不行用PVC 管子结合15MM 铜管,管子太细了,热起来很慢,管子全换掉花了2天时间,保证你房子之后不出问题,你觉得呢

我就是担心拆墙拆地的 貌似这边弄地和墙蛮贵的