圣诞节一早起来发现暖气坏掉了

如题。Baxi的boiler。早起以为就是普通的水压问题,boiler down了,结果重启了一下,热水倒是有了,但是暖气是停的。发现在boiler上面的暖气片指示灯是灭的,来回开开关关半天后,指示灯亮了,但是屋里暖气还是不热。大过节的真是……打电话给baxi他们说最早也是26号才有人来查看。求助万能苹果,有没有人遇到过类似问题呢?非常感谢!

时差真挺厉害的, 我们这里才是圣诞夜。

这里是平安夜~~~~~

没坏过,帮顶

中国已经是圣诞节了

人家是来求帮助的,你们是来蹭银子的。我是来祝福的。 {:5_141:} 楼主问一下西北吧

西北貌似出国过节去了

暖气不热先放气

快喊西北大哥去查看

检查下右边笫一旋钮是否调到热水与暧气位置?

有热水没暖气, 这种天气还好
再冷的话, 就不那个了

我回来好几天了。

我也想帮助楼主,但是信息太有限,就是个 Baxi 锅炉,应该是 combi 的,但是 Baxi 是个巨 NB 的锅炉生产商,具体型号多去了。

现在网络手机这么发达,描述、形容,实在不行照相呀。

照下照片吧,不然很难分析的

还好今年圣诞很暖和啊。。。试试暖气放点水看看

感谢西北大哥的帮忙。家里孩子一直在闹腾,没空出来上网看回复。现在半夜才能开电脑,对大家说声对不起。
我后来自己查了一些网站,发现大都是说那个diverted valve 坏掉,这种情况必须要专门的engineer来更换。就打了一圈电话,找到了一个local的还愿意来上门的人。最后果然就是这个问题。换了零件。当天起码暖气回来了。不过更主要的问题,还是一个热水阀(我具体没在跟前,也不知道是叫什么,圆形的)由于水质的问题,被污渍给堵住了而造成的。我们家这个热水器装了两年,中间坏了四次,有三次,都是因为那个污水把里面的零件给弄坏了(腐蚀还是堵塞之类的问题,每次人家换下来的零件都是白色的部件上面一层类似铁锈的颜色),然后我们在半年前做了system flushing,还装了一个圆柱体形状的,说是净化水的仪器,结果这一次还是内部零件坏。感觉真的挺气馁的。
来的人说,这个问题很常见,家家户户都常遇到,真是很那什么唉,这个坏的太频繁了。

:cn08: