新人求助锅炉问题

请问各位大神,我家的热水tank边上有一个3-port motorized valve,最近开始就算我把heating和hot water全彻底关了,那个valve还一直在产生噪音。与此同时,boiler时不时还会自己打开个几分钟(heating和hot water都是完全调到off的)。我怀疑是不是这个valve坏掉了造成的问题,导致噪音并且boiler会自己启动。平时我从控制器上要打开或者关闭heating的时候,我能听到这个valve会立刻随之发出噪音或者停下来。请各位大神分析下到底什么问题?多谢多谢啦!

那就是这个阀门坏了

有可能是frost protection 看看是不是自己启动的时候都是天很冷的时候

多谢西北大哥回复,平时潜水看你回复学了很多知识!
请问这个热水系统到底是怎么运行的呢?是这么个顺序吗?控制器启动-》motorized valve启动-》boiler点火?

感觉不是啊,以为前几个星期最冷的时候都没有这样,就是这两天突然这样了。我家的控制器型号是Danfoss FP715 Si,我看了manual,里面没说有frost protection这个功能。

我的意思是这个阀门坏了是造成boiler自己频繁启动的直接原因吗?真的不是很明白这套系统的工作原理。多谢多谢

这个阀门卡在一直开的位置了。常见的毛病。

我家暖气的阀门每年都这样, 我都是用WD40解决下 {:5_141:}

控制器开始 programmer ,一般是两通道,一个是暖气,一个是热水。

暖气信号开通后,检查温控器 thermostat 是不是达到设定温度了。如果没有达到,就继续送信号到 电动阀门,motorised valve 。

电动阀门起两个作用,一个是打开水路,一个是送信号到锅炉 boiler。这个步骤坏的比较多,一般都是里面的小电动机坏了。synchron motor. 不到20英镑的东西,学理工的人都能换。我现在回国的路上,以前帮助过几个人,自己换的电动机。

谢谢回复!

您的意思是把电总闸关了后把这个valve的盒子拆了加点润滑油?不会阀门打开了漏水吗?

是不是需要把管道里的水都放干净了才能换啊?我在screwfix上找到了同型号的马达阀门(DANFOSS HP22 2 PORT MOTORISED VALVE),要是知道怎么换我就自己换了.

你要先排除是不是马达坏掉了, 拆掉马达,上下两个螺丝,用你的控制器开关boiler看看马达是否转动。如果没坏还是正常工作, 那就是阀门生锈或者损坏, 用小扳手转动一下看看是不是有阻塞感/异物感,如果没有, 在阀门转轴上滴点WD40试试,等一段时间然后转动一下,重复几次先看看吧,没准就解决了

好的,我回家试试。想自己学学怎么修暖气,以后不能啥坏了就叫plumber来。多谢啦!

修好了吗?

修好了。就是马达卡住了,我把马达来回在auto和mannual里面拨了几次,最后拨回auto,就工作了。多谢西北大哥帮助!

买点液体润滑油,断电,打开这个阀门的盖子,用注射器什么的打点油到齿轮和轴位什么的,再能挺很长时间的。