各位亲,

请问家里是central heating,如果多安装几个暖气片,所用的煤气费是一样的吗?感觉boiler都是热一次,多少暖气片都一样。先谢谢大家

{:5_129:} ,能量守恒,中学学过。每一片暖气都有发热功率的,烧一片暖气热水怎么能和一百片使用的煤气一样?

同样用能量守恒来分析,加热一个house需要的能量一样,不管用一个暖气片和100个暖气片来通过需要的能量都是一样。 {:5_142:}

暖气片最好oversize,也就是装散热量比理论需求值更大的,理由如下:
其一:确实,能量守恒,一个house加热抬升X°C所需要的能量YkWh是固定的,跟暖气片无关,但是加热速度却跟暖气片有关。足够大的暖气片能更加有效的把你锅炉的热量传递到房间空气里,如果暖气片无法有效传递热量,锅炉运转时间就会加长,而锅炉运转中是要排掉很多废热的,于是更长运转时间=更多能量损失=更多天然气浪费。
其二:更大的暖气片允许更低的供暖水温。假设你房子损失热量的速率是XkW,小暖气片提供XkW能量需要维持在65°C,大暖气片维持同样的能量输出只需要55°C,尽管XkW不变(既总热损速率不变),但是更低的供暖水温=更少的锅炉启停次数=更缓和的温度变化曲线=人体感觉更舒适=更长的锅炉寿命+更少的天然气浪费。

所以英国builder总是用那套方程,把房间体积、窗户面积、外墙/内墙、阁楼保温等因素放进去算出一个BTU值然后再去买暖气片,我都是直接把这个值x1.5甚至x2然后再去买暖气片,或者直接买跟窗户一样宽的暖气片(因为比较美观),然后根据BTU值决定是卖Type11,21或是22(单层单鳍,双层单鳍,双层双鳍),同理,oversize到1.5-2倍于理论值。

1.5 到 2.0 倍?

为什么不 3 到 5 倍,甚至 5 到 10 倍,岂不是更快?

太大了占地方,得找个尺寸和散热量的平衡点,跟窗户一样宽比较好看。

谢谢亲哦

你自己的平衡点,而且里面有些错误的理解,怎么能拿出来建议给所有的人用?

挺有道理的。不过我目测我们要搬到的新房暖气挺多的,都差不多和窗户一样宽,走道里洗手间也有(洗手间有的是暖气有的是加热毛巾架)。大房间有两个。那应该已经是1.5倍之类了吧。再加上新房本来就比较保温。也就是说只要家里加热挺快的,就不用再加了对吧。

我的回复里面有关键字“我都是……”,所以从头到尾都没说过这个是guidance to follow,只是“我是这么做的,我的理由如下“。所以仅供参考。

你我都是Chemical/Process Engineering出身,Thermodynamics和Heat Transfer是必修课,所以没有跟您抬杠的意思,也没有班门弄斧的意思,更没有误导大家的意思。楼主问了问题,我提供我的一点点见解,初衷是能帮则帮,帮不上权当瞎说八道,论坛嘛,就是大家讨论的地方,要不然苹果论坛不就变成苹果课堂了?

这么个很很成熟的技术,你干嘛不相信先人的经验和计算,自己另搞一套,还拿出来给别人建议?

我一直说英国人烂,是说第一线干活的英国人烂。其实英国人顶尖的一批人,也就是给定规范的这少批人,还是很牛的。举个例子,就像我们一来英国,驾车看Highway code, 我感觉很细致很好,就就从来不想什么挑什么毛病。

哥,我说的不严密了哈,我指的是热功率。您说的对,让房子提升一度的能量是恒定的,一个或一百个暖气都一样,只不过一个暖气需要20个小时,一百个需要五分钟。您是搞学术的,您是内行。