拿钥匙后发现central heating坏了可以找卖家吗

搬进来后发现因为pressure为0无法烧热水,因为房子比较新还有warranty就联系了物业公司过来看看,handy man来了以后把pressure加上来了,可还是不工作,他说应该是长期low pressure造成的,热水器不包含在开发商的warranty里,他觉得我们应该联系卖房中介解决这个事。我们来看房的时候是OK的,但是买房手续拖了好几个月,估计pressure慢慢就降到0,现在就彻底不工作了。
卖房中介我一直很讨厌,出offer之前把你捧上天,开车带你到处看房,出了offer就再也联系不上人。买房过程中打电话过去永远找不到人,永远不给我call back,都得我发邮件用ASAP这种措辞才知道给我回复一下。现在钥匙都交了,不知道怎么跟这个中介交涉,请大家给点意见。ps,上周打过电话了,中介一如既往的没有回复。

强调一下,压力早就加上去了,还是不工作,谢谢各位教我加压,但是请认真读帖子。

补充一下,房子空置很久了,所以才会长期low pressure。以前住的房子如果夏天没用central heating也会low pressure,冬天用之前调上去就好了,这个就调不好了。

不一定是坏了,自己会加压吗?找handy man没用的。得找专业人士

貌似这个应该找律师?…中介不管这个

压力加上来了,handy man加的,看得到读数的,之前房子也自己弄的,多少懂一点。找了修理工就肯定要付工钱,我觉得这个该中介找卖家来弄,我自己找人修觉得憋屈。所以上来问问大家意见,如何和中介交涉。

嗯嗯,谢谢,我也是大算给律师也发邮件问问,这个sold as seen怎么理解。

找吧!有时间不怕麻烦就找吧。

西北大哥的意思是就自己忍了修算啦?我没啥概念,如果换个新的大概要多少?

从专业角度讲,这样加水都是现用户自己的事情。有本事自己加,第一次不会的话花钱找人示范一下。

之前住的房子都是自己加的,这次handy man给加的,pressure已经正常了,可还是不工作,所以才觉得坏了,不只是加个压的事儿了。

什么型号的锅炉?是否需要复位一下?

Worcester,大哥提醒的对,我记得handy man也问过他专业朋友,还特意跑回我家又想重置,结果他找不到方法。等晚上娃睡了我去读读说明书。谢谢。

Sold as seen。你买到的就是你看到的东西,卖家没有说过提供保修,唯一你可以做的就是问问卖家,保修期到没到,有没有保修证书。

已经拿钥匙了,即使你找到卖家,卖家也不会给你出钱修的,新的热水器的话,应该还在保修内吧。过了保修期的话 可以买个cover

如果所有合同乱七八糟的文件全签了,找了没用的,除非对方很nice,不过不是义务。

唉,大哥你说英国买个房真糟心,就算做过survey也没用啊,survey那天是好的,哪怕是空房子,因为手续拖那么久居然也会产生变故,难不成exchange之前还得测一遍?防不胜防啊~

要这么想,这些东西都是你的财产,应该高兴才是。

新锅炉,一般没有什么问题。再有问题的话,这里贴出型号和照片,我看看给你支招一下。

不过我明早就回中国了。在中国,上不了这个苹果。

boiler 下面有两个灰色的塑料开关, 一起顺时针转开, 看到压力值上去了, 一般到1.0后, 再归位旋紧, job done.

survey也不检查锅炉啊

钥匙都交了谁管你。