gas 总闸EDV无法关闭

最近发现了一个头疼的问题,上来向大家求教一下该如何解决。多谢大家了。

不懂之前水电管道怎么安装的,水管和Gas meter安装得太近,导致Gas 的总阀门(EDV)扳下时会碰到水管,无法将Gas完全切断。

最直接的方法当然是移电表和改水管,但是这太耗费功夫。而且水管也只是把阀门恰恰挡住,哪怕能把阀门稍稍弯曲下应该也能避开。只是不懂该如何做。我也不想一不小心把阀门弄坏,反而弄巧成拙。

找Gas board 把 煤氣伐門從新弄一下, 儘快, 如果家裡著火活著其它原因無法關閉煤氣伐門你這種情況是屬於危險等級比較高的!

扳手太长,换个小的或者圆的不就解决了。

谢谢,请问 Gas Board 是什么机构?我打过电话给EDF,他们说管道不归他们管,他们只管提供Gas。。

SSE。BritishGas。還有些小公司。 能幹gas meter 的都可以。google 然後打電話或email。說明一下情況。 多問幾家,尋個價, 找個價格合理的就行了

问题解决了。ECV不能关在这边确实是个大事。所以可以打emergency 电话0800 111999,打完后那边就派了一个人过来,花了三十分钟把meter给调整了个方向扳手就可以扳下来了。