家里准备换压力水包,顺便要了锅炉的报价,一个Worcester 30i是30kw,一个vaillant 438 是40kw。感觉差的有点多……这个有没有什么靠谱的方式自己算一下?
另外大家选择安装公司的时候,对他们在厂家安装资质的等级有要求么,比如金银铜没所谓找个便宜的就行还是贵点也要高等级的安装师傅?
家里准备换压力水包,顺便要了锅炉的报价,一个Worcester 30i是30kw,一个vaillant 438 是40kw。感觉差的有点多……这个有没有什么靠谱的方式自己算一下?
另外大家选择安装公司的时候,对他们在厂家安装资质的等级有要求么,比如金银铜没所谓找个便宜的就行还是贵点也要高等级的安装师傅?
既然是压力水包的话,其实这两个锅炉都过大了。
100平米的房子用10千瓦,加上6千瓦用于热水水包。你自己算吧。
很是个巧合,昨天在煤气工专用论坛上,The Combustion Chamber,有个人也问这个问题。回答是在 heating 需要的基础上,再加 3 to 6 kW for hot water cylinder.
第一,不要被 cylinder coil heat input 迷惑,有的都能20多千瓦。这是说明热交换现在做的很好,不是说加一个热水罐,就需要锅炉增加20多千瓦。
水罐可以慢点烧,烧完预存在水罐里。
第二,如果选大功率的锅炉,供应锅炉的煤气管道需要升级,安装费用会相应升高。
按我的说法,这两个人都是二把刀,都不能用。
编辑了
如果按您说的以面积计算,我应该是买36kw锅炉, 正好在他们给的功率中间
说30的那个确实没怎么看就走了,回去后报的价格,我觉得可能是根据我现在的锅炉推荐的。报威能438锅炉的工程师还是很仔细的每个房间都看了一下,然后建议了暖气片大小并记录下来后给我的报价。
另外两个都是锅炉厂家认证的安装公司。
恭喜你在伦敦买了个300平米的巨大房子!
锅炉厂家的认证?
我去剑桥,上了一天的课,就拿到了 Vaillant 的厂家认证。但是我一直是安装 Vaillant 多的,所以,去年的时候,厂家给安装者了一个评估,我是四级里面最高的, masterTEC. 现在别人是给7年保修,我安装的多给了一年,8年。
我一直没有拿到 Worcester 的厂家认证。因为 Worcester 厂家要求有一定数量的安装,好像是每年最少要25个。也就是我的锅炉安装,1/4要是他们家的。问题是我不喜欢他们家的锅炉,就没有安装那么多。Worcester 也是我唯一没有拿到厂家认证的公司。
所以说,别拿厂家认证太当回事。
… office
Vaillant 自己的认证这么没分量?还以为会集中培训几天再考核一下。
那一般怎么能看出来plumber水平如何?倒是有本地朋友推荐的,但是主要做Worcester的,我目前也是想装vaillant。
西北大哥,如果是4房2浴室,大概140平米,detached house,用combi boiler 35kW合适吗?
不光 Vaillant 的认证安装者资质这么简单,其它也都是如此!你看看我的,Viessmann, Baxi / Potterton, Ideal, Glow worm, Vokera, Ravenheat etc. 除了 Worcester 我算都有了。Worcester 也不是技术上难入,而是有最低安装数量要求。
但是也不能说厂家认证什么都不是,我就不入了。我也的入,老百姓信这个嘛。
我说这个行业的工人平均水准低,我真的没有冤枉他们几个。真的一些好的,能占到10%就不错了。这些人平时忙的要命,楼主这样一打电话,能接电话,能马上来的,都是浮在表面的一般水平。
为什么用438,而不用638?他说理由了吗?
如果是老房子,一般说,100瓦/平方米。如果是新房子,保温好,都可以低到 40瓦/平方米。
也就是说140平米的房子,最多需要14kW来取暖。所以,任何一个combi boiler, 对heating都是大马拉小车。但是combi锅炉需要24千瓦甚至30多千瓦的原因,是需要即用即烧热水。
我个人很讨厌选用锅炉过大。第一因为煤气管需要加粗,安装成本增高,购买锅炉也贵吧。第二锅炉烧的时候很猛,也停的很快,不是个好事。锅炉喜欢的是,用小火,多烧一会。
这些其实都是水管工的教科书里写的,也是 common sense。可惜的是,多少鬼佬煤气工,能懂这些,和应用到实践中?
我大概问了一下,好像是438结构简单一些,泵在锅炉外面,以后好维修?
另外也看公司大小吧,有的就一家子几个人有点活就忙不过来。有的公司大点,几个团队来回跑安装,不过这样的就怕水平参差不齐……
300平米的大房子,估计得有20多个暖气片,不是个小安装。如果是628的锅炉,内置泵还可以,但是内置膨胀球估计就不够了。
这么大的安装,应该上 low loss header 了。查查 Google ,你就知道它是怎么回事了。
两个bathrooms的话,是不是用所谓的“megaflow”更适合一些?
当然的。megaflow, or called unvented cylinder, 已经是稍微大些的房子的标配了。
谢谢西北大哥,貌似我犯错误了。
我买了个35kW的combi,Viessmann Vitodens 111w带46L小水箱的,然后让builder给装上了,builder啥也没说,我感觉我好像买大发了,这个型号就两个功率,26kW和35kW,只差100多镑,我就买了大功率的,看technical specification上说,这boiler的modulation ratio有1:6,最小heating和DHW的output可以低到5.8kW / 5.3kW,是不是情况也没那么糟?也就是说按照1/6的低功率运转,机器也不会频繁起停吧?太糟心了……
http://www.viessmann.co.uk/en/residential-buildings/gas-boilers/gas-condensing-boiler/vitodens-111-w.html
http://www.viessmann.co.uk/content/dam/vi-brands/UK/PDFs/Brochures/100388%20KP_Vitodens%20100-W_111-W_WEB.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file/100388%20KP_Vitodens%20100-W_111-W_WEB.pdf
也没有什么问题。Viessmann 的锅炉很好,现在锅炉智能化程度很高,烧暖气的时候锅炉本身会一定程度 modulate down 的,这也是 ratio 几比几说的事情。
你是工科,现在用 Viessmann boiler,建议你看看 weather compensation controllers。通过控件,实现对锅炉的优化调解。
一般认为,锅炉用小火烧,烧的时间长些,控制锅炉输出的温度不是太高,锅炉更多时候工作在 condensing mode,锅炉的效率高,和对锅炉的寿命有好处。
多谢西北大哥指点和解释,我心里舒服多了,谢谢