求助,boiler外面的铜管有一处螺丝漏水,怎么修好

来了3个工人都不会修,就是拧拧螺丝,走了收个上门费,想问问这种螺丝漏水怎么修才好,没有电焊之类的吗,生料带是缠不住了,几个工人拧的已经漏水比原来厉害了,之前我打点玻璃胶都能正常工作,气的不行,约了几个都说要排队下周五才能上门看,之前看到版面上有个版友发漏水的照片了,我现在怎么也找不到了呢

在英国修东西真是费劲,我就这一个螺丝漏水问题这些天都没修好

找British gas 最靠谱。

你遇到骗子了。上个照片看看吧。其实你会弄的话,锯掉用push fit代替就可以了,一样很可靠。现代暖气不一定非要用铜管。

打了,要下周五才能来,而且还让每个月交12镑还是22镑,外加99镑维修费30分钟吧,材料费没问,下周五太远了,都下雪了

我好像上传不了照片,级别不够?是一根连接着压力泵不知道叫什么的管子,这个配件可以换掉吗

不上照片什么都建议不了。你说有螺丝,是接着某个阀门么?

换管子很简单,现在不需要焊接了,push fit就可以搞定,而且相当可靠。你要有工具,那种可以把铜管切断的,然后买两个push fit,接上就可以了。阀门也有push fit的,你可以参考下youtube,搜索push fit就可以了。

以后如果装修,换暖气管,我就准备换push fit,加塑料管,铜管不一定有优势,价格贵,而且不保热。

可以上传了,一直以为不可以传照片,就是第二章照片里左边第二个水管是一个螺丝漏水,太接近底部了,里边的部分就是第一个图左边那个连接的是压力的?
这种锯掉可以吗


这是个拧接的接头,需要拆下,清洁接面,换垫圈或者戒指环,然后拧回去。

这个国家的锅炉维修工就普遍这个水准,没有办法。尤其是你这样一打电话,能接电话的,和马上能来的,都是混子多。

找厂家或者 British Gas 吧。

看到了,其实西北大哥也说了,这个是冷凝管,没有水压的,不修也没关系。可以用push fit不过这个只要拆螺母就可以了,更简单些。真奇怪那些人都不能修的么

不是的。我修改了一下,是“拧接”的,不是“”凝接“的。

这是个热水出水管,压力很大。

这个螺丝可以直接拆下来?那太好了,那个连接的不是压力表就放心了,之前一个工人说是压力的。。。确实3个来得都挺快的,也给厂家Ideal和 British Gas 打了电话,厂家说周三可以上门,但修燃气炉不修水管?让签个合同,费用是300或者500镑,我暂时没签明天再确认一下,British Gas 要周五来,我明天再问一下。多谢了,如果能拧下来螺丝就好了,这3个人不会修还说这个燃气炉太旧要换新的,其实这个可能是我看过的房子里最新的燃气炉了。
多谢多谢了

是啊,这两天又下雪了天冷,所以很着急,本来还能用,后悔找第一个人来了

感觉腐蚀的很厉害,可能要把下面一节铜管锯掉一节,重新焊接一节上去,这还要锅炉下面那个接头处没有腐蚀坏才可以。铜接头正常是可以继续用的,把腐蚀的地方要很好的擦洗,不然换新的上去还是漏水。

照片我没传清晰,螺丝外观和左边不滴水的一样,外表看不到腐蚀应该是里边,之前就是螺丝下面滴水,我打上玻璃胶可以用一周,但现在几个人拧这个螺丝,螺丝上下都喷水了。有工具可以把这个螺丝拆下来吗?是不是工人们都不爱动手嫌麻烦?
我联系了厂家ideal,签了他们的合同300镑,看能不能修好吧,哎

你这个如果没有腐蚀那么厉害,那就要外面的玻璃胶全部去除掉,然后关闭所有水和气的阀门,拔掉锅炉电源,再拧开螺丝,分上下两部分,上部分是连接锅炉的,伸出来的一小节螺丝,把丝口全部擦洗干净,下部分就比较麻烦,那个套在铜管上的螺丝是拧不下来的,因为铜管的顶部有一个叫OLIVE的小铜帽,这个现在估计已经被前面几个人拧变形了,需要拿小钢锯慢慢锯掉,还不能伤到铜管表面,然后清洗干净,要跟买回来时一样光滑,再套上一个新的OLIVE,拧上就可能不漏水了,如果零件上已经被腐蚀损坏了,清洗等都不管用,那就只能把零件和铜管都换了,这个活比较麻烦,包括好几个程序,一般专业修锅炉的可能真的嫌麻烦不愿意干,像其他换零件等的活比这个轻松多了。