请大家帮我看看这个温度开关

我有一个问题,我的主卧里有这样一个温控开关,说是可以控制两层五个房间的温度。可我的问题时,我设定好了20度以后,boiler如何感知每个房间的真实的温度呢?举个例子,假设我的房间很暖和,但隔壁的房间要是开着窗户,那boiler怎么工作呢?另外,图片上这个小设备有感应温度的功能吗?谢谢有经验的帮我看一些,周末愉快。

从技术上说,系统要想知道每个房间温度必须每个房间有温度传感器。要想控制每个房间温度,每个房间暖气片的热水阀门必须是可以自动控制的 。普通民居一般都不具备这样的功能。

有一个温度感应器,一般都是装在一层的走廊墙壁上(很小一个),我们家的和你的这个温控开关差不多一样的,我家的那个温度感应器就在走廊上,所以理论上是以走廊那个区域的温度为指标(除非每个房间都有感应器)。所以其他房间开窗户透风是随便的。

这个和我家的一样,它只感应他所在的空间温度来控制boiler开关,其他房间开窗的话就会很冷
我家是每层楼都有一个,储藏室里有一个自动阀门自动控制把热水送到需要的楼层

目前只知道tado和hive的multizone可以这样控制

这东西我接触过,这就是最简单的双温(冷热)控开关,没有多点温度传感器机制,意思也就是说温度采集只跟随这台机器。这台温控器安装在哪就以哪块的环境温度为测量标准进行控制。如果您的卧室关着门开着窗户,外面的冷空气进来了,把卧室环境温度降到很低,温控器启动锅炉供热,别的屋子可能都很热了,但是温控器所在的卧室却因为开着窗户室温始终很低,然后温控器会持续启动锅炉进行供热,别的屋子不管温度多高都不会停止供热。理论上来讲这个温控器的确如楼上大侠说的一样,应该安装在走廊。祝福你。

同意