锅炉不启动问题求助,西北大哥请进

这几天房子出了些问题,先是保险盒打火,灯也闪烁,我吓了一大跳,本来以为哪里有短路,准备找电工换consume unit,看了下价格在300左右,有点贵,抱着试试看的想法,打开了consume unit,检查发现有两个MCB电线松了,一根线居然已经快掉出来了,还好两路都是电灯,没有大功率设备,不然打火可能会造成事故。我不知道是电工故意没装好还是怎么的。我的房子每年都有检测,也没查出什么,真不知道那些电工是干什么吃的。装好以后故障排除。两天以后发现锅炉也坏了,不知道是不是有关,也许是巧合吧。

Wocester bosch 24i combi锅炉,20年前装的,一向好好的,从没修过,不过现在处在半工作状态,暖气不打火,call heat正常,泵也有流量。热水没有问题,能正常点火,就是单开暖气,不点火。如果热水开一下,打着火以后,暖气就能正常工作了。但是,暖气里有滋滋滋的声音,很像在不断点火。我网上查了些资料,然后没有pilot,说可能是flame sensor的问题,可能要清洁。我拆开面板看了下,因为那个东西在Combustion chamber里面,没敢拆。

西北大哥觉得有没有可能会是供电不稳造成的电路板的问题呢?还有我看了下暖气压力在0.8bar左右,好几年了,都能正常工作,想加点压力,到1 bar左右,找了个把小时,居然没有filling loop。我本来以为那个stopcock是加压的,结果关上热水就没了,原来是冷水的inlet。西部大哥有没有见过这种安装方式的,没装filling loop,也没有留接软管的地方?不知道他们第一次加水怎么加的。我看了锅炉的说明书,绝对是用filling loop而不是用钥匙的。

想找人来修,都是要约到一两个礼拜以后。

我上张图,看得清楚些:


20年前的也该到寿终正寝的时候了,就算是超跑也不保证20年也还能跑吧。
圣诞的时候BOILER都打折,找个好的DEAL 换了省心。

以前的boiler质量很好,应该还有修的价值。

不得不佩服博世锅炉的维护手册写得太详细了,我准备自己动手了。看了下零件很便宜,先换ch sensor,再换flame sensor,搞不定的话直接换炉子了。过几天再来update

WB 24i 还分两款,24i Junior or 24i RSF. 看你帖的说明,应该是24i RSF.

暖气点火时候,火是根本点不着,还是点了又灭了?这是两个不同的修理方向的。

谢谢西北大哥,的确是24i rsf。我现在有点怀疑电路板了,我按照service manual一步一步检查下来,好像都没有问题。但是reset button好像按不下去。因为热水工作,也能点火,所以风扇,空气开关,点火装置,应该都是好的。暖气通过开热水打着以后一切正常,就是有声音,好像是点火声不断(也有可能是其他因为看不到电火花),我打算先清洁下flame senor,如果不行打算换块板,我怀疑电压不正常导致板损坏了。网上看了下30多镑一块。我一会再看看

暖气燃烧启动的时候,是用小火启动的。火焰感应电极(这个说明书叫 sensor ),产生一个很小的电流。电路板收到这个小电流后,才停止打火的声音。

很小的电流,很多串联环节,中介某一个环节出事,火焰就不能建立。

  1. Flame sensing electrode (sensor), 清洁一下,是看一下,火苗是不是能烧到它?不行就换个新的。

  2. 从这个电极到电路板的连线。一般不会断,但是高温干燥,接头的电阻会变大。用砂纸打磨一下接头。

  3. Min. burner pressure, 启动的时候,锅炉是用小火烧的,跟汽车发动接的怠速一样。这个怠速如果呆不住,可以调高一些。需要气压表 mano meter。这款需要1.0mbar, 给调到1.5mbar都没事。

  4. 最后就是电路板的问题。前面什么都好的,电流也给过来了,电路板就是不认,就要换电路板。

祝你好远!能达到这个逻辑的英国煤气工,你猛然一下也找不到的。

西北大哥,谢谢!你真的很专业!我今天又看了下,把机器拆开了,好像好了,也就是只开暖气能打着火。冷的时候,一打就着,但是如果关了再开,那就overrun一段时间以后才能打着,即使水温还没上来。我看了CH温度传感器,换起来很麻烦,也只能算了,打算用一段时间再看看。声音我也发现不是打火的声音,好像是gas valve发出的蜂鸣声,即使只用热水,也有这个声音,但我印象中以前是没有的。感觉这个阀门有些老了,谷歌了一下好像还挺常见的。压力只有0.8左右,热的时候能有1.2,还算正常。我想加到1,但是死活找不着filling loop。我连底下的地板,还有洗衣机后面的管道都看了,真的没有,哪怕是可以接的活动接头也没有。也没有找到drain的阀门。有没有可能就是没装呢?

今天又学了很多知识,看了说明书,对boiler的点火过程已经了如指掌,博世的service manual写得太详细了。并且flame sensor怎么工作的原理我也搞明白了,叫flame rectification,火焰燃烧以后,形成了一个相当于二极管的整流器,那个电极,能检测到微弱的直流信号,这个信号,会告诉阀门开大,并且coil停止打火。一般只要把电极擦干净就行。gas valve的蜂鸣声貌似无解,只能换。因为涉及到气的安全问题,我没敢动。现在看来,每年的service还是有必要的,比如flame sensor需要清洁,燃烧室需要清洁,压力测试,加inhibitor等等。但现在很多煤气工水平参差不齐,就怕给他们搞点问题出来。

请问西北大哥这边修锅炉啥的大概是什么价位啊?另外,包括修锅炉通的暖气吗?暖气不工作了,很郁闷