大家圣诞快乐!
求教 西北偏北大哥和经验人士: Megaflo 锅炉没热水供应。 水龙头的热水开关出来的都是冷水。
具体型号 :(New)Heatrae Sadia) HEATRAE SADIA MEGAFLO ECO 170DD DIRECT UNVENTED HOT WATER CYLINDER 170LTR (2 X 3KW)
如图:
谢谢 大家先!
大家圣诞快乐!
会不会是pump的问题?
这是公寓里面只烧电的热水罐。浸入式电热器坏了。
第一步,你看水泵有没有问题,通常绿色的,有个电源连着的,那个会有轻微的嗡嗡声正常工作的话,如果没声音也不热不是跳闸了电源坏了就是水泵坏了,买一个100多镑自己拿扳子可以换上。第二步,如果水泵工作,那就看看电闸有没有跳闸,拿个螺丝刀和电笔打开灰色的那个盖子后里面有电线测试有没有通电。如果加热器坏了就买个更换上,估计得找专业的人更换。估计你是跳闸了,不然两个不可能一个都不热。跳闸也说说明有问题得排查。
谢谢成龙大哥提示,对照了网上产品说明,这是立式的可能没有pump。。。进水是从顶端入。。
谢谢西北大哥解答,我Google了下 浸入式电热器,是不是类似开水壶加热棒 / 加热圈 那种。
那这个故障可以单独换芯吗? (今天电话安装公司,没上班。)
谢谢estate详细分析,按西北大哥的解答,我搜索了下浸入式电热器的图片,对比了解了下这款式可能没有水泵的,就内置immersion heater。查看了总开关和直接连线的子开关都没有跳闸。 那估计就是电热器烧了
西北大哥,那我这款的内置电热器是不是就是下图一二那种(查了有几个不同系列)。
这个目前还在厂家保修期内,如果我自行私下找人更换了了,会影响日后的保修条款吗?联系厂家售后一来二去应该耗时,而且还是双假期期间。
在1和2之间有个小长孔,是个过热保护开关,over heat, 用一个绝缘螺丝刀按一下,看看是不是跳起了。
再多的,个人做不了什么了。
好的,非常感谢西北大哥
这玩意没有水泵,就是两个热得快