大家有open vented hot water system加水泵的吗?另外unvented cylinder 值得换吗?

现在家里是Open vented hot water system (阁楼有冷水箱的那种),现在first floor的冷热水都特小,根本没法淋浴。大概研究了一下,可以给现有系统加水泵,也可以把cylinder换成unvented cylinder, 这样就和自来水水压一样了。之前来人测过,自来水入户后是22L/min 的流量,说是不错了,可以换unvented cylinder。现在比较犹豫就是unvented cylinder是有压力的,看过爆的视频,感觉是自己给家里装个定时炸弹。现在有水箱的系统是老式的最安全了,不过就是冷热水都用水箱,时间长了水箱不干净水质不好,再有就是水泵回不回比较吵?
有经验的朋友说说,加了水泵是不是立马改善淋浴效果,噪音如何,是每个浴室分别加还是加一个总的所有浴室都能用?或者换个unvented cylinder,安全性有必要担心吗?

现有系统可以加水泵,效果会很好,一般只能对一个特定的淋浴器加。运行噪音比较大。

也可以换 unvented cylinder ,这个技术现在都是大房子的标配了,安装正确的话,没有安全问题。

保持现在系统的话,有办法加过滤来保证水质吗,毕竟浴室刷牙什么的水是要进嘴里的。

另外我在一楼测的水流量是大概22L/min,把unvented cylinder 放在loft这个水压/流量是不是就会小点?我看现在系统的冷水进水管也就15-18mm的样子。

另外再请教一下西北大哥,换一个300L 威能的unvented cylinder,拆除一楼的水包,拆去阁楼存水箱,新的水包装在阁楼,这个工作一天能完工吗,大概费用多少?

保持现在系统的话,有办法加过滤来保证水质吗,毕竟浴室刷牙什么的水是要进嘴里的。

没有什么办法加过滤器。压差太小,加不了。只能定期刷一下,清洁了。

另外我在一楼测的水流量是大概22L/min,把unvented cylinder 放在loft这个水压/流量是不是就会小点?我看现在系统的冷水进水管也就15-18mm的样子。

可以了不小了。Megaflow 一般也就是 25L/min 的样子。

另外再请教一下西北大哥,换一个300L 威能的unvented cylinder,拆除一楼的水包,拆去阁楼存水箱,新的水包装在阁楼,这个工作一天能完工吗,大概费用多少?

300L 的太大了,4个卫生间以上用的。我自己家用 150L 的。一个人一天肯定完成不了。费用不好说,要看现场。应该2000以上吧。

还有一个更简单的办法,换成专门为gravity system设计的shower head。 比如https://www.amazon.co.uk/Aqualisa-Midas-Pressure-Mixer-Shower/dp/B009AVAVKY。效果比水泵差点,但是够用了。我家就是这种。

Unvented用下来感觉好多了。我去年把老的整套系统换了,拆除冷水箱和老的水包,换新的unvented cylinder和boiler,水压的问题马上就得到了改善。我家是3个浴室,用的210L的unvented cylinder,平时父母偶尔来住,4个人是够用的。

安全问题,记得一定要找有资质的,跟普通的gas safe资质不一样,需要专门能处理压力水箱的那种。我是在worcester官网找的有资质的安装团队(我的boiler和cylinder是worcester的),整个做下来是3000,不包含购买boiler和cylinder的费用。当时我也是咨询了西北,说是2000-3000都算合理,要看具体房子的情况。全部做下来工期是7-8天,小团队2-3个人。

西北大哥这礼拜有空可以过来看一下吗,我想顺便把水包改到阁楼去。我在伦敦西南,可以的话私信或者微信我,我之前给你发微信过。

谢谢,我家等有了老二再加上老人过来就是5个人,我可以买个210-250L左右的应该差不多。

另外安装肯定也是找有厂家资质的,比如像西北大哥这种master级别的,这个不敢马虎。 {:5_141:}

谢谢,不过这个不根本的解决问题,要是想要那种大的shower head 还是不行呀……