请懂物理的高人帮忙,买油烟机的问题,老的油烟机的电源控制有个fuse,builder说新买的油烟机不能超过13A?

也就是说如果油烟机功率太大,超过保险丝的负荷肯定不行,否则要重新走线。我的问题是,选择油烟机的时候哪个参数是跟这个13A相对应的?这个参数要小于多少才可以?多谢

很粗的计算,电流13安培乘电压230伏等于功率2990瓦,考虑安全系数那可以考虑2千瓦。 {:5_134:}

等专业电工来纠错。 {:5_137:}

油烟机实际功率才250瓦一下, 3A都用不了 。

我家销售的新款90厘米油烟机参数如下
Tempered glass with stainless steel oil groove
1020 m3/h air flow
3 speed sensor touch control
2x1.5W LED lamps
Rated input power: 240W
Full sealed copper motor with two years warranty
Noise (dB): 69
Air outlet diameter: Φ180mm
Odor reduction: 95%

就没有抽油烟机能用到13A的。放心买任何款吧!

没考虑功率因数,差评。

如果把设备看成纯电阻功率因数为1 {:5_142:}

没考虑功率因数,差评。

功率 = 电流 * 电压,是全功率
功率 = 电流^2 * 电阻,是热功率

只有用电器是纯发热不做其他功时二者才相等。纯发热的油烟机不是好油烟机。所以楼主才是对的

这个回答最直接,多谢

多谢呀,可惜我们需要至少100cm的,家里是8个灶头的,郁闷

国内小区,一户人家整个才20A,你直接一个抽油烟机咋可能13A,又不是中央空调。

看到大家的讨论发现自己的物理都还给老师了 {:5_129:}

13A是你家走线时的额定电流。

屁的13A,家里刚买2个月的抽油烟机坏了,厂家派人过来查,电机烧了,换了电机,然后问我是不是换了插头,我说是,因为方便走线,把插头割了(原厂是插头跟线是一体的),走完线之后换了一个插头,然后告诉我,换了插头就要换插头里的保险丝,一定要3A的,不然就会烧电机!!!!!

记住,抽油烟机的插头保险丝一定要3A的!不然就等着烧电机!!

啊?什么意思?也就是换新油烟机就要换新保险丝?麻烦问一下这自己能换吗

晕死!用13A的保险丝就能烧电机?

13楼的情况哪位高人给解答一下,究竟要换什么保险丝?刚买了油烟机打算自己安呢。

看说明书呀!说明书说要多大的保险丝,就用多大的保险丝?

13楼说的也是有点问题。

某一个抽油烟机可能需要用3A的保险丝保护,如果用13A的保险丝,就起不到设计的过电流保护作用。比方说如果故障电流达到了5A,如果用的是合格的3A保险丝,这个时候在5A的情况下,3A保险丝就断了,起了个适当的保护作用。如果这个时候是13A的保险丝,保险丝就不断,电流就不切断,损坏就可能会继续。

是不是安装用了13A的保险丝,就一定烧这个抽油烟机的电机?肯定不是的!这个抽油烟机里的电机正常的时候,电流不会超过3A的,这个时候3A的保险丝,和13A的保险丝,都一样通电,不断。平时是用不到它们的保护作用。

保险丝的保护,是对故障的保护,是防止更进一步损坏。

这些都是中学物理的内容。

我每天工作的锅炉,几乎都是要求3A的保险丝,偶尔有要求5A的。但是有多少家,就是用了13A的保险丝多年。大多数用错的人家,锅炉也是好好的。

算了,我再回答一下吧,在更换电机的时候,我跟抽油烟机厂家的工程师聊过,他很明确的说了,市场上卖的所有家用抽油烟机的插头保险丝的都是3A,注意是所有!!!

至于boiler内部有没有过载保护器我不清楚,但是我很清楚我买的这个抽油烟机是没有的。

保险丝哪里买?B&Q

你说的不错。 我最近售前验货发现国内工厂发过来的油烟机插头都是13A 的, 我正打算都换成3A 的。 不过我查了下标准,13A可以用的。 最好是根据BS1362, 1363 选3A保险丝

记得阁下是搞过电信的吧?

这点中学的物理,是不是都还给老师了?

机器还没到,到了以后好好看看说明书。真是第一次听说安电器要换保险丝的。不过真的多谢提醒。