二楼浴室漏水到楼下了

我家二楼的浴室漏水到楼下厨房,直接从厨房天花板的灯那里渗水下来,下图一是厨房天花板,那里本来是个LED灯,由于漏水现在拆掉了电线垂下来,下图二和三是漏水的shower room,下水口那里也拆掉了。

请问这种问题好修吗?还是需要把所有tile拆掉重新装。。。?多谢大家!



厨房上方正对的是浴室么?先检查并判断是进水漏还是下水漏,找到大概方位。然后开墙或地面或ceiling区修理,通常尽量避免开瓷砖,比方说如果瓷砖地面内的管道漏水,可以从楼下割天花板修理,因为通常补ceiling要比补瓷砖和floor board 要容易得多。不过至于从哪里开口修补,也要根据实际情况去判断。

多谢!

厨房上方正对的就是浴室,请问怎么判断是进水漏还是下水漏?现在情况就是开一会儿shower就开始漏水了

还有一个问题是,这个大概是一年前完工的,还能把原来装水管的工人叫过来保修吗?

用盆接着水,开shower,如果不漏,就是下水漏呗。下水漏的可能大。看看shower tray前面的一圈白色的面板能不能拆下来?图片看不清tray有没有垫高,但是右边切过了,水是从右边垫高的那排瓷砖下走的。

也检查一下是不是防水密封胶脱落了。这样就是在淋浴后发生漏水。

通常都有保修期,跟装修公司或师傅联系一下,让他们回来给检修一下吧

水打开一会儿就会漏,不开水不漏,显然是下水漏。如果不开水就有不断的渗水,就说明基本是进水漏。西北大哥提到的防水密封和5楼提到的拆开白板都仔细检查一下吧

多谢大家,昨天水管工来了,打开了shower room下面的那个封条,看了没漏水,最后发现是墙上瓷砖和shower room的base之间的silicone漏了一个口子,水管工收了50镑,周围一圈全部拿silicone封了一遍

多谢大家,昨天水管工来了,打开了shower room下面的那个封条,看了没漏水,最后发现是墙上瓷砖和shower room的base之间的silicone漏了一个口子,水管工收了50镑,周围一圈全部拿silicone封了一遍

修好了就好,50英镑也不贵。

不到一年防水胶就脱落了,胶用的不好,或者手艺不行。

也不一定是防水胶不好吧,如果shower tray强度不够,楼主两口子浪漫一起淋浴,两个人的体重让shower tray变形下沉接口的胶不就会裂开了。 {:5_142:}

从技术角度,那还是做工不结实,
鸳鸯浴都漏,那双飞燕弄几回不是要掉到一楼去了! {:5_141:} {:5_137:}

真便宜,和我给中介报价有一拼。 {:5_137:}

下水问题 把下面封板拆掉 打开水看看是否下水问题 如果不是就是你把那个流水口弄松了