暖气片不热, 换新,还是power flush?

我们买房后不久锅炉出问题,2008年换了新锅炉,没换暖气片。 今年 房子里的多数暖气片不热,放气也没什么效果,怀疑多年使用后水中沉渣造成问题。

考虑更换暖气片,但有一位水暖工说 新旧暖气片散热效果没多大区别,做power flush 就可以了。

求教各位的经验/建议,谢谢啦。

水暖,锅炉是个小系统,很多时候换了这个不好使,换了那个也不行。
要慢慢观察和分析,
日常生活中,很多事情都要花一些冤枉钱才能把事情办成。走弯路很多时候无法避免。

如果power flush报价不贵,应该首先考虑?
我家换过新的暖气片,效果没有好到哪里去。
锅炉的压力对么?
好多细节要考虑,好的维护人员也很难找。

最主要还是看你暖气的水质如何,可以在房子底层带放水阀那里放点水看看水质究竟如何。如果很黑的话,可能是暖气片里面的渣子太多。如果是这样的话,把不热的暖气片卸下来那水管冲冲里面的杂质就好了。

换暖气片不一定解决问题?谢谢你介绍经验。

我们的锅炉是Worcester,似乎不管水压高低,机器都会启动。

刚找了you tube,说暖气片上部不热可能是有空气,下部不热可能是有沉渣,整片不热 可能需要重新做平衡(re-balancing)。
原先的想法是暖气片已经老旧(外表也不美观了,有一些脱漆/色斑),与其费钱/费力冲洗,效果还说不定,不如换新的。

现在听说换了新的 取暖效果也不一定明显变好,也许考虑还是先冲洗?
换暖气片同时需要清洗 系统吧,不然管路里的沉渣会‘流窜’到新装的部分?

非常感谢你的提醒,

准备先看看放出来的水脏黑的程度,再决定是否需要冲洗。

我家以前的情况和你的类似,所以就把不美观的老暖气片换掉了。
当然换完了,不热的暖气片好了,换的时候,太多黑色的水,
这种水也会流动到锅炉里吧?换的同时是否也应该flush一下?我们没有flush,
我的锅炉品牌和你的一样,
抓紧决定吧,天冷了,我现在天天用暖气呢。

但是楼上的两个新暖气片虽然好用,但是仍然不够好不够热,好几年了,我还在找原因。

夏天暖气片一定不要扭上关掉,这样会损坏它

我们的锅炉即使控制器thermstat没有开启,夏天里锅炉也会过一段时间自动启动烧热一会儿,相当于自检?

夏天不关暖气片,就是希望不时地运转一下,以免有沉渣淤积 堵塞流路,对吧?

我就是这么理解的

你的想法不错,保持流通,但是还是在一个系统里来回跑,真心不知道有没有用。

修好了么?

沉渣来自 循环水,以及暖气片内层腐蚀脱落的残渣吧?即使加抗凝剂(inhibitor),时间久了也许还是会有沉淀。

谢谢关心! 还没有呢。

我们在做厨房/卫生间扩建,要增装暖气片,会放空循环水,重新装水。

我本想借机换掉所有旧暖气片,水暖工不赞成, 所以 准备等新增暖气片安装之后,看效果,不行再冲洗或是全部换新。

从美观上 换新的 是值得的
我们的新暖气非常漂亮
英国主要人工贵 东西相对很便宜
如果以后再换 人工会浪费巨大!

暖气片可以夏天自己换,很简单的。 换铝的,不锈钢的

本打算换暖气片,结果找来的熟人看了也不赞成换暖气片。他认为,不会多个暖气片同时堵了,应该查看锅炉。

今天 请来的水暖工查了,说diverter valve 的rotor 不正常工作,供暖和热水不能有效切换。需要换修。已经换完了,现在所有暖气片都热了。

告诉他系统水压一直会下降,检查了说,expansion vessel 坏了,准备周五来。哎,两笔维修费啊!

就算是一天修好了收你的费用也是比修一个的多,因为是换2个零件。

告诉水暖工 多数暖气片不热,还有水压会降低,

水工说,先解决 暖气片不热的问题,还推荐了一种加进循环系统 封堵渗水的试剂。

等他去买来配件 换了那个rotor,再检查才发现expansion vessel 进水了,只好等周五另外再去一趟配件商店了。。

什么型号的锅炉?