求助!如何检测家里水暖系统是否漏水!

先拜谢大家了,house重新装修,水管全部重新走的,新安装的暖气有好几个都漏水,于是怀疑工人的工作质量,刚刚把一楼地板掀开发现好几个管道接头都有轻微漏水现象。诶,发愁整体plumbing系统都会有漏水现象。二楼,三楼的装修已经完工,地板墙面都做完了,不可能掀地察看管道,请问还有什么方法可以检测家里是否有管道慢性漏水?记得国内有一种加压测试是用来测水暖漏水的,请问英国是否有类似的方式?万分感谢!

先同情下lz

如果lz是封闭式combi boiler,锅炉上有压力表的话,据给我boiler做service的人说,哪怕一小点漏水压力也会在一天之内从大于一掉到0

你可以看看。

据说还有一种用声波还是热成像探测的,那种比较贵,两年前问过550起。不过如果发现了漏水,某些房屋保险赔。你可以打电话给你的保险公司问问细节,最好在找他们来做之前确认保险公司确实能赔。这个条款叫trace and access

一般就漏一两处最多了,很少有全漏的,看锅炉压力,一般来说一年都不用打一次压力的那就是没有漏的,一个月要打一次压力的是小漏,每次开暖气前都要打压力的是狂漏,另外要注意一下家里那个地方渗水或者有水印,实在找不到漏而锅炉压力狂泻,如果是system或者regular boiler先看一下水箱是不是水位抬高导致向屋外漏水,如果没有这个问题,只能找个测湿度的表挨个屋子测测,一般都能找到了,如果这个还不行,就得出绝招了,找人拿热现象透视仪来测,那个东西我看人用过,挺好用的,就是用一次挺贵的,大部分走到这一步都得走保险了

谢谢大家热心的回答,好感动!一楼地板下面是空的,我下去检查了一下,确实有暖气管漏水现象,家里用的combi boiler,等全部暖气check过了后会看一下压力表是否有明显变化。另外更崩溃的是,冷水系统也有漏水,排水系统也漏水,崩溃呀,如何检测这部分水路系统呢?先叩谢大家了!

比较抓狂的是,虽有漏水,都是非常小的,大多不到drip的程度,就是一点一点出水。目前发现的漏水都是用手摸接口看是否有水,但许多地方都已经close了,接口摸不到,冷水热水都有漏的,比较崩溃!

什么人帮你做的?中国人吗?质量太差了!

给你一个建议就是花钱找专业的人来弄一下,出场费加修理200应该搞定了

楼主,在这曝光一下装修公司可以吗?给大家提个醒。
谢谢