求助,暖气value 和下面的grundfos泵一直不停,谢谢

暖气value 和下面的grundfos泵一直不停,而且很烫但是暖气不热,不知道哪里出问题谢谢

家里是老式暖气加热系统,温控器20度,grundfos和value一直工作,而且发烫,临近的卫生间暖气温热,一楼暖气不热,不知道哪里出问题啊,看了西北偏北博客。

之前楼上暖气热,楼下不热,查询知道是系统平衡出问题,调整好了,现在新的问题出现,有朋友帮忙分析一下吗,谢谢

如果是封闭系统 sealed system, 检查系统压力。如果是老式天棚加水的系统,跑到天棚里检查一下小水箱是否有水。

大哥啊,您终于出现了,我到天棚看水少,加到水位线,但还是暖气不热,泵和value,还有铜管很烫,一直不停。楼下的天然气加热一会就停。谢谢您的答复啊。非常感谢

是水少,还是水位在出水口之下?

如果水位过去就在出水口之上的话,是系统堵塞了,不落水下去。

刚才grundfos 打开,里面的黑轴转动自如。现在铜管很烫,怎么不传递出来呢,卫生间温热,其它都凉的。看了您的博客,还是不知所措,不好意思电话骚扰您,上次您告诉我的系统平衡。

天棚有两个水槽,大水池正常,小水槽的水少了,加到水位线,但是没有看到小水槽有水的出口,小水槽类似水塔的作用吧。我这种情况需要给暖气放水吗,谢谢,西北大哥。

我用手画的两个地方。上部是水箱落水口,自己可以解决。下部也是个容易堵塞的地方,一般自己解决不了。

小水池是expansion tank。暖气片放气了么

不但放气,水都放了,傻眼了,热水,暖气彻底凉了,天冷约的师傅过几天来,放完水暖气没有水补充,都空的,谢谢 你的回复,这下自己惨了。

应该是哪里堵住了。

4楼大哥可帮忙解决