还是暖气的问题

之前也发过,我家暖气自从夏天给powerflushing之后,一直是楼上的热楼下的不热。如果把楼上的关了,楼下的就热了,如果全部开着,楼下的凉的,楼上的就不是很热。然后一直是flow pipe热,return pipe不热。我们做过balancing,不好使,找了很多人,都解决不了。我们以为是暖气片被堵了,周末找人换了新的暖气片,结果还是以前的情况。换暖气片的人做了airlock release,看了看锅炉,说pump没有问题,给脏的管子清理了一下,return pipe(锅炉下面的)热了一阵子,然后又不热了。现在又回到以前的情况了。

我想问问除了重新走return pipe的管路,还有可能有别的办法试试么?

还是 balance 的问题!

继续找人吧。

听起来好像锅炉功率不够。 。

从夏天到现在找了好多人,包括valliant 和 BG的,都解决不了 {:5_134:} 本来想等到天暖了再解决这个问题,可是老公非要现在换暖气片,所以就想着一下都给解决了好了。

目前都说是没有return,造成暖气循环不好,最后一招只能拆管子了?

本来我也以为是valliant给换了个低功率的pump,可后来想想,这问题在换pump之前就存在,应该不是pump的问题吧

又仔细看了原帖,也可能是系统堵塞的问题。

那就只能拆管子了么? {:5_145:}

Powerflush 前都工作吗?

之前都没有问题的,而且很热。就是去年夏天突然没热水了,后来valliant的人说是heat exchanger堵了,让powerflushing,做了以后,发现楼下暖皮不工作了(一夏天都没有开暖气)。valliant后来把零件换了,但是暖气还是这样,他们说应该是哪里堵了,零件新换的,锅炉应该没事

这样的话,管路走向没有问题,还是系统堵塞,或者air lock。

大哥,系统堵塞是管道堵塞吗

是的,说的是一个事情。

谢谢大哥,看来如果实在没办法就只能换管子了

应该不用,再好好做一次 powerflush 就差不多了

借贴求助西北大哥,我家的boiler压力变到0了,前几天有发现有个暖气阀门有点漏水,不知道和这个有没有关系。现在感觉和平时没有什么大的变化,热水和暖气都有。之前压力一直在0.5,如果主卧暖气开大的话,小房间暖气就不怎么热。现在还是这样子。这种情况要怎么处理?谢谢



加水加到1.0 到1.5。看看怎么发展

今天给我家换暖气片的人带了个朋友来,说是valliant engineer。他契而不舍检查了2个多小时,结果发现是in flow pipe堵了,是个u型的22cm的铜管,堵得严严实实,堵了20-30厘米,捅都捅不动,给这节管道换了之后,暖气就正常了,比以前还要热,非常感谢这个锲而不舍的人,还有给我们换暖气片的人。之前遇到太多人找不到毛病就放弃了,弄得我们都想拆房顶换整个管道了!

还要谢谢西北大哥,很热心地回答问题,就像黑暗中的一盏明灯。

这样负责的人,也思路清晰的人,今后就要继续用。这个行业有太多的混子!

这样就有个问题了,你做了 Powerflush 后才这样的,说明先前做 powerflush 的人,就根本没有做好。如果不到一年,可以找他们理论一下。

之前valliant的人来换零件的时候就和他吵过一架,他又重新免费做了一遍,又给免费换了个filter。所以也不打算追究了,并经他把我们的热水给整回来,虽说最后valliant把零件都换新的了