求助暖气问题

家里的暖气倒是都热,就是三楼的上边不热,下边很热,其他楼层都没有问题。已经试过放气,但是没有水或者气出来,感觉压力不够或者锅炉的泵不给力,但是热的地方真的很热,请问这个问题怎么解决?请能人高人帮忙,非常感谢!!!

是system boiler 吧?可以另外加一个水泵. 一般锅炉在一楼的时候会有这种情况

锅炉在一楼

锅炉是在一楼,加泵需要找plumper吧?大概多少钱呢?

每个地方的情况不同,价格也不同, 这个你得具体问问plumber, 别加完新的水泵楼上暖气还不热就闹心了, 我觉得你找个plumber检查一下最为稳妥, 我真的是纯属靠经验猜测,绝对没有专业的Plumber有发言权。

典型的系统缺水症状。

http://www.gas4chinese.co.uk/docs/CH-DHW-Systmes.pdf

如果是第一种系统,爬到天棚里看看“天棚小水箱”是否还有水,正常应该有2/3的水的。

如果“天棚小水箱”有水,那么是这个水箱的落水通道堵塞。堵塞常发生在“循环泵”的左边蓝色落水管连接处。这个修理,一般需要专业水管工来干。

如果是第二种或者第三种系统,就叫压力系统,需要给系统手动加水,然后三楼暖气都排气后,继续加水到1.5巴压力。

Combi锅炉如何补水加压力?

http://www.gas4chinese.co.uk/blog/blog_3.htm#13

这种情况很多啊

谢谢!我按着您说的加水了,请问加水后大概多久排一次气算是合理呢?

按照你的回答,应该是封闭压力系统,所以自己加的水。

需要注意锅炉上的水压表,低于1巴的时候,就要加水到1巴,然后把楼上的暖气排气,再加水到 1.0 bar 以上。

借贴问下西北大牛,我家开着洗衣机,水龙头出水就变少。如果楼下洗碗,楼上电淋浴,水变热,水量减少。
这种情况应该是不正常吧,有办法改善吗。谢谢

水流量不够。改的话,要看你家现在是什么系统。

锅炉在屋外,是COMBI的。其他我就不太懂了。

主水供水压力和流量不足。一个可能是入户冷水就不足,也有可能是在你家水管某点上,有限制。

谢谢!太赞了

谢谢谢谢。我家有个水龙头是在屋外的,打开那个水龙头,厨房水龙头的水也会马上变小。
所以,这样是不正常的吧。
先问问专业的,清楚了再去找工人来查 {:5_147:} 我对这些是完全没概念的。

都是同一个问题,水流量和压力太小。