锅炉不烧热水

锅炉在装修期间停用了几个月,现在每次开热水时就听到锅炉打着火,不到5秒后熄火,水就凉了,暖气平时只能去到19度左右。找了个水暖工来看,竟然说要换锅炉,感觉不靠谱,这个还有修的可能性吗?锅炉七年左右。

暖气正常工作吗?什么牌子和型号的锅炉?

这样来的人,不会修理,收钱了吗?

谢谢西北大哥回复,暖气工作,但是温度出来不会超过19度,是这个牌子glow worm betacom 24c。

一开始是漏水,这个水暖工来了4次换了一个东西,收了300镑,但是后来发现热水不热再让他来,他就是不能修理了。

刚刚谷歌一下,是两个可能,一个是温度感应器坏了,因为水温一到四十度就熄火,另外一个是有水垢堵上了。这些真心没有办法自己动手,要是找水暖工来应该怎么说?

http://www.gas4chinese.co.uk/partners.htm

修锅炉的英国大公司

我们一直说的是,英国个体煤气工里,真会修现代锅炉还能做到不坑人的都不会到一半。很多老百姓其实不知道,下面两个渠道通过大公司,也是个人家修锅炉的好办法。只不过这样起价就是300英镑,贵了些。但是大公司,用不着坑你,花钱买个顺吧。

锅炉厂家的维修队:

绝大多数的锅炉厂家都有自己的维修队伍,一方面干些保修期内的工作,另外一方面也做保修期以外的收费维修。收费维修的费用这样的锅炉厂家公司就是一口价,大约300英镑修好一次,不限更换的部件数目。如果是小毛病,也是这么多钱,他们应该主要是靠维修小毛病挣钱的。但是有些大问题,比方说如果我们感觉难了给推荐过去的,很多时候厂家维修队会赔钱的。

厂家维修队的工程师,水平平均,就是只对付自己公司的几款锅炉,数量有限,技术水平绝对有保证,随车带着大多数的配件,一次修好率很高。一般都是不修好不收费的。

Manufacturer fixed price repairs 也叫 Menu FPR。

British Gas:

British Gas boiler repair如果本地的个体煤气工真修不好一个锅炉,而锅炉厂家又嫌锅炉太老不给修了,个人家也可以考虑 British Gas 。贵些,在2018年看,修一次是近400英镑钱。如果是稍微大些的毛病,要选左边(99英镑加23英镑每个月的管一年)的不能选右边的。但是,大公司不必坑你,技术水平也平均,还是有很高的锅炉修好率的,甚至可能也是不修好不收费的。

https://www.britishgas.co.uk/home-services/boilers-and-heating/boiler-repairs.html

就让他们修锅炉,他们捎带像卖你个他们的其它服务,别太当真。

给我锅炉型号,我研究过一段时间锅炉,现在我们家的锅炉都是我自己从eBay上买配件自己换,我看看锅炉资料也许能帮到你。

Glow worm Betacom 24C

Glow worm Betacom 24C,谢谢,会不会还有其他可能的问题造成这样情况?

这么说吧,咱俩的情况差不多,家住的远人家不愿意来,最后没办法硬着头皮自己修的。我看了这个型号的说明书,你的判断是可能性之一,不是全部,但清理锅炉水路系统的确是一个正确的思路,不管你的热水器坏不坏每隔二三年清理一次管路的必要也是有的。换锅炉的确是过份了,我们家的锅炉用了至少10年以上,修修补补的现在还在正常工作。我看你的套路不像是能自己拆的,要是这样的话还是劝你踏踏实实找个锅炉工来处理,你可以多问几家锅炉维修服务特别是听听‘西北偏北’这位坛友的建议。我是学理工科的,动手能力较强的那种,所以这种事一般费要让我干我也能做,但我不是专业人士,没有那么高的效率。特别是刚一开始试着维修的时候,我用了三天时间才把整个系统了解清楚。咱们用的锅炉一般都有两种保护机制,一种是限温保护,一种是水压保护。温度高了就切断电路工作,水压超了泄压阀就会启动泄压,所以可靠性还是比较高的,我正是基于这种判断才干下手自己维修的。整个锅炉里里外外我拆过不下二十遍,控制电路板我都换过。你如果是跟我一样动手能力较强的人,我也许能帮上你,我可以指导你对传感器进行逐一排查,检查工作状态和压力反应。但是如果你不是那种动手能力强的那就别自己干,工具不全再加上没什么经验的确会让你陷入无尽的灾难。实在不好意思没帮上你什么,如果你抱着必死的决心自己处理的话,我也乐于在悬崖边上送你一脚;)。祝福你!

谢谢帮忙分析,我也觉得上次那个水暖工不愿意来了的原因,因为第一他很忙,附近的人对他口碑不错找他的人很多的,第二我这家好赚的轻松活已经干完了,大清洗似乎很耗时间,不想再来,就找这个借口让我不找他了。在商言商,我也不能怪人家。

曾经能自己装修房子的女汉子被另一半宠坏了,而且涉及到煤气和电,他更加不愿意刚出月子的我动手搞这些,而他的事业工作已经让他忙到头顶冒烟了,更加不可能有时间动手。还好我不急,家里有电热水器,最多是不能泡泡浴,昨晚朋友和她丈夫过来探望我们帮忙看了一下,把水温控制器调低,水温真的就上去了,等有空再约其他靠谱的水暖工来清理管道吧。

这个锅炉是上一任房主装的,上次那个水暖工说,功率太小不适合我们的房子,可能要不就楼下加一个随带把厨房的地暖一起装了,要不换个大功率的。

这些年作为房东和房主,被水暖工坑过无数次,都成惊弓之鸟了,不是熟人推荐的不敢用,碰到素质不高的,更加不好交涉。崇拜羡慕会自己动手的人。

刚出月子有家有娃就老老实实的请锅炉工吧,我在悬崖上拉你一把,有可能是话摸一下热水出水管,燃烧室上面是个水箱用来进行热交换,暖气循环回来的低温水进这个水箱,经过燃烧室加热后高温水输出,如果你能通过说明书找到进出水管的话可以试着摸一下。这个水箱是比较容易被堵的地方,如果水箱通量过低就容易激活过热保护。出现这种过热保护最大的特点有两个,一旦热水需求量增大(用热水),就会出现压力过高的情况,压力表会在很短的时间内超过3bar,一般到不了泄压临界点就会激发过热保护。还有一个特点就是刚才念叨半天的燃烧室水箱的出水口,出水口的管线里燃烧室越近的地方越烫,但是顺着出水管线延伸不了多远水温就会有明显下降。如果是那样就不用犹豫了,直接拆水箱灌水垢清洁剂,清理完水垢问题就解决了。但是不管怎么判断都不要亲自动手,孩子还小,家是为重,踏踏实实请锅炉工!!!祝福你们一家三口!

再多说一句,算我碎嘴。加热生活用热水是一套小循环系统,跟暖气大循环有重叠但可以切换。生活用热水的热交换器是安置在燃烧室外面的一个四方的小水箱,燃烧室输出热水会在这个小水箱中加热生活用热水。如果这个小水箱堵了也会出现你说的情况,燃烧一阵但是很快就终止了,即便是持续开着热水龙头放冷水,锅炉的水压表也不会有明显下降。如果是那样就要拆掉这个热交换器清理。但是如果持续开热水龙头让冷水不断流出时你能看到水压也会随之降低,那么就不是这个小热交换器的事,你就需要排查温控传感器或者是控制电路了。总之热传感器损坏的几率小于水路堵塞的几率。还是那句话,有兴趣自己搞明白怎么回事就好,不要自己动手,工具不全,没有经验,你会陷入无尽的困境。踏踏实实请锅炉工,别被忽悠太惨就好了。祝福你们一家三口again! {:5_137:}