又来求助了:请电工换了老鼠咬坏的电线以后暖气不工作了

上次求教没有暖气的问题,非常感谢大家的热心指点,找到原因以后水管工上门找到了漏水的地方,是地板下面的塑料水管被老鼠咬了一个大洞。换掉水管加好水压以后锅炉就正常工作了。

因为旁边的电线也被老鼠咬坏了,今天找了电工上门换电线。电工说有一根咬坏的电线陷在墙里拉不动,没法换只是用胶布粘了几圈,另外一根剪断用黑盒子接起来了。

晚上回家发现暖气又不工作了,看看smart meter发现暖气大概是上午八点半停掉的。电工是八点到的,大概八点半关掉电闸修理电线。请问有没有可能是电工接错线导致暖气不工作了?还是其他原因?

查了水压在1.2,锅炉内部没有漏水迹象,thermostat在25度,热水没有问题,也试了关掉锅炉几分钟后重新打开,暖气还是完全没有反应。。。

求指点,万分感谢

如果只有热水,没有暖气,应该是温控的线路没有接好。

非常感谢 :slight_smile:

请问是温控的线路是指thermostat的线路吗,这个是电线吗?要怎样确定这个线路是不是有电呢?

电工确实剪掉了厨房柜子下面的一根被老鼠咬掉了外皮,裸露的电线,但是那根线他测了没有电,也看不出接到哪里,做什么用,才剪掉的 {:5_145:}

没电,不知道干什么的,就剪掉了?

是啊,他剪掉了,也没问我,问了我也不懂 {:5_132:}

不过为什么会没电呢?不远的墙上是有个thermostat。

会不会leak问题没有解决,暖气系统没水了?

谢谢大哥 :slight_smile:

我看了水压表,水压在1.2左右,应该没有漏水了。

这个周末只有5-9度了 {:5_129:}

原来不漏水之前不是也说暖气不好使吗?

没漏水之前暖气是没问题的

暖气不工作了,请大家帮忙看看,谢谢了
https://bbs.chinese1.comhttp://bbs.chinese1.net/t/topic/2925450
(出处: 超级苹果网)

你不是说暖气不工作,热水工作?

上次暖气不工作就是因为漏水,找到漏水的地方,换了水管以后就正常工作了

确实是温控线路的问题,非常感谢 :slight_smile:

电工刚才来了把那天剪掉的电线接上以后暖气就正常启动了,他解释说连接thermostat的是12伏电线所以那天他的试电笔没有反应。今天没有另外收费。