boiler 水压,调完不起作用

房子里的boiler比较旧,牌子是baxi,之前有过两次水压低问题,boiler man过来调高就好了,昨天下午暖气和刷碗都没事,晚上热水就又不热了,电源和热水的灯亮绿灯,有个60度的灯(下面说明是pump fault and low pressure)一直闪红灯,而且水压低于1了,应该是水压低了,所以自己学着boiler man说的调那根软管两端的阀门,把水压调到2. 然后就是没有任何反应,还是电源和热水的灯亮绿灯, 60度的灯一直闪红。我试着关电源等10mins再开,重复开关热水,都是没有反应,红灯不会消失。想问问大家有没有类似的经历,怎么解决的,先谢谢了

信息不是说pump fault嘛

漏气, 雨水进去了,打火故障啥的都有可能,Baxi不怎么好的,以前租房的家里用,老坏,我新装的是Villiant

谢谢大哥,pump fault, 有方法自己弄吗? 还是要找boiler man?

谢谢阿,要是再坏我就考虑换了

pump fail换要几百镑,我之前的就是,engineer说不值得再换了,因为不知道还有其它啥别的毛病。所以我换了新的boiler

一个pump几十镑,加上人工,一共不会超过200。

很多人家都是被忽悠的把不是必须换的boiler换掉了。:slight_smile:

我家那个十几年了,老是坏,各种毛病

是啊 要是这样肯定换新的了

奇怪,今天我回家把boiler打开竟然就好了,然后刷个碗,暖气刚开10分钟,就又坏了,红灯又闪了,然后压力正常,显示2,就是没热水

水泵转了后,要触发右后方这里的一个顶针。这个顶针要顶出来,按住一个开关,锅炉才认为水泵正常。

  1. 水泵是否转?

  2. 水泵转了后,这个顶针是否出来?

英文叫 pump proving 。