求助各位达人,我家一楼的暖气突然不发热,前天开过还正常的,但今天开了暖气二楼的各块暖板都发热,但一楼的所有暖板都不热,一楼的热水都正常,就是暖板不发热,尝试重新开了几次还是一样,到底是什么原因?

一楼的暖板坏了

没可能一下子全坏了吧?大厅、厨房、走廊、厕所的暖板都不发热。

balance system,check google or youtube…

通楼下的管道堵住了或者是分区控制器设置楼下为关了(如果你家系统有的话),打电话找人来查吧,自己折腾半天也不见得找出毛病,找到毛病也不见得会修。

很想回答你,但是需要初步知道一下你家锅炉的型号,和系统。

你好,是Ideal logic combi 35。

从一楼一个一个的检查散热片.放气放水, 检查锅炉的暖气压力 大概是1.6左右. 然后在最顶层放气,锅炉加水,然后在放气.

最有可能的是散热片2边的调节阀有锈了.根本不用换, 有经验的拔下拧的帽,然后用钳子反复的按压拔出几次,让锈过去就好了.

别告诉我你不知道热水器也需要每年做服务哈.

新房子吗?家里管暖气的,有几个温控器?

如果有两个温控器的话,说明楼上暖气和楼下暖气是分开了。那么楼下部分的控制可能坏了。可能是温控的事,比方如果是无线温控的话,是不是没有电池了。

如果只是一个温控的话,那么整个房子就一个暖气控制,没有分区。1. 检查锅炉压力。2. 调系统平衡。

是的,是两个温控器,但检查过温控有电也可以调节温度。排除了温控器的可能,请问那还有什么其它控制坏了的可能呢?

那就管楼下的这样一个阀门坏了。

Capture.JPG

谢谢你的回复。对于这种情况是不是只能请专业的锅炉师傅来检查和更换啊?

如果你自己都没有什么头绪的话,就找人来干吧。

今天找朋友来看过,不是阀门坏的原因。他放气放水过,然后他把二楼的暖板全关了,尝试把水逼到一楼来,但暖板依然不热,但是有二次触摸图片那地方是热的但暖板依然是不热,他说是图片圈着的那条些管子塞了。请问有可能是这个原因?

也有可能。

你图片上的白色帽子可以拔掉,那个地方不过水就不热。
白色帽子的在暖气另外一端还有一个。可以调节的阀门 哪个也容易堵住。里面结构应该是个针。先把可调节的调节到最大,然后用钳子先稍微向下按压一点几次后,然后夹住往上拔起。

我家之前就这样搞过。0基础换的全家暖气片和走罐。。呵呵折腾。

一般现在的暖气管道系统不是单管道系统,大多是双管,进路和回路分开了,单一暖气片堵住不会影响其它暖气片,全部暖气片都不工作,你又确定不是分区阀门问题,那就是暖气进路或者回路管道堵住了,从图片看,你家系统是10mm的细管,更容易堵,利用放气孔排气排水,一截一截测试,可以测出堵的位置,换一小节管道或者接头就可以了。