求教:热水包突然不停的响,而且很烫,但是boiler并没有在运行

如图,ground floor hot water cylinder,大概2米多高,四年旧。一直是gas boiler在控制每日热水的时间,昨晚开始哼哼响,很奇怪并不是boiler设定的烧热水时段,而且boiler也没有正在运作的显示,但是这个cylinder明显在运行而且很烫。热到害怕会爆啊!水管里的热水也很烫。感觉是在用电烧热水一样?不理解。问问坛子里的专家们,有懂的吗?

一般的房子都没见过这种ground floor的水包

Are you referring to the motorised valve/pump of megaflo? That should only run when boiler in on.
If you are referring to the immersion heater of megaflo, that is the backup and can run without boiler.

Megaflo,跟我家的一样,压力水罐。你的boiler是system boiler,不是用电的。很热是正常的,因为这个罐子是恒温的,一般七十多度,所有的热水都是走这里的,可能洗澡流量大,就会有声音。还有,有流量的时候,boiler不一定会动作,除了水流,还有水温,只有水温降低到一定程度,才会触发boiler控制热水。水流就是普通的自来水,热水用掉后,会补充进来。一个很方便的测试方法就是,放热水,几分钟后,热水用掉一些温度降低,boiler肯定会动作烧热水。不懂的别去动,这个东西可能需要造泡,看说明书。

楼主家的房子不小啊,这种机器一般都是4bed以上的房子才用的,一般combi就凑活了。

以前没有这么长时间持续的响过,而且是半夜不再用水之后的好几个小时还在响,和平时的温度比,感觉它过于烫了。有些瘆人,就关了电源了,立马不响了,现在隔了一夜一天,温度降下来了,但还有热水使,没敢再开电源。

设的是定时加热,不是热水流掉进凉水自动烧。是先过滤软化的水,不是直接接自来水。boiler当时不在定时时段内,并没有亮灯加热。水管热水流出来非常烫,水包比平日的温度要高很多,平时不会响这么久。

这就对了,那个电源本不应该开,应该保持关闭状态,只有在锅炉不工作时才需要打开,作为用电来加热水的应急处理。

不是啊,cylinder旁边有一个一直关着的电源。我昨晚关的是洗衣房里boiler旁边的电源,关掉后cylinder立马不响了,但是今天boiler也一直没响,现在想来,这个电源好像是和boiler的定时器是关联的。

那这个开关就是boiler的开关,关了就不会点火烧锅炉了,暖气和热水就都没有了,你现在热水还有是因为水包里原来存的保温热水,你不开锅炉这些热水用完或凉了就没有了

定时加热也是这样的啊,比如说我定的下午三点烧,烧到温度就自己停了, 很正常啊。因为你定时了,所以锅炉不会启动。不管过滤不过滤,流进去的就是冷水,懂?你把热水龙头打开,然后把热水开关打开,过一会锅炉就启动了。

这个系统应该不带电加热的

我震惊了。。。。看到这个贴子还以为是我自己发的, 我家也是megaflo + boiler的设置,上周末发现这样的问题,也就是pump一直在运作,但是boiler只是偶尔启动烧一下,找了个plumber来,把其中一个生锈漏水的空气阀换了,另一个有点问题的motorized valve也换了,消停了两天
从周一开始,也是楼主说的情况,pdump一直run,联系了plumber,这个是boiler的overrun, 初步怀疑是接线问题导致的死锁 (不是一直发生,或者以前没注意),plumber周五来具体查一下

也有可能是电路板出问题,或者是boiler的温控sensor出问题了,正常来讲boiler overrun不会一直run,只要温度降下来pump就应该会停, 我也在考虑是不是boiler风扇啥的换了?散热不好?

终于有人听明白我讲啥了! {:5_145:}
前面的回帖人都一直在说正常的情况下是怎样怎样,只有你明白我在讲的是非正常的持续噪音和温度。
我没找人修,昨天重新打开电源又一切恢复正常了。我只能猜可能就是电路或是温控发神经一样紊乱了一下。我整个房子里的系统才四年旧,不应该是大毛病。

这个cylinder是单独有一个安装维修册子的,上面有产品方热线电话,还有安装人手写的检修证书。和boiler的那一套手册不是一家公司做的。

你说的那个噪音就是 pump running 的声音,如果boiler或者heating/hot water 没有工作的话,那个应该就是boiler overrun。
我们遇到的情况应该就是由于某个部件的问题, overrun锁死了,我之前重启过也消停了几天,很有可能这个问题会再出现

我的房子也是new build, 4年多, 一摸一样的问题

这种水罐,是个被动件,尤其是烧燃气锅炉给这个水罐里的水加热的时候,里面最多就是个管壁热交换。我想不出来,能有什么声音从这个水罐里出来。

到有两个可能,在这个水罐附近出的声音。一个是水罐外面的安全泄放阀门,英文叫,PRV and TPRV, 是否是在漏水?还有上面另外一个人也提到的,就是系统的电动阀门,motorised valves, 是不是故障了发声。

plumber刚来过,找到原因了,是motorized valve 里面的micro switch不好使了,也就是说有的时候micro switch关不掉,刚好之前换下来的motorized valve里面的micro switch 能用,就换上了,问题就消失了

楼主说的声音,是pump运行的声音,我刚好有一模一样的问题

楼主重启了系统,可能之前micro switch jam住了,然后motorized valve被call了几次以后,micro switch复位了,工作正常了,pump停止了,自然就没有声音了