今天电工说厕所不允许装电插座,我的智能马桶盖没法用了!

今天电工说厕所不允许装电插座,我的智能马桶盖没法用了!
求解?如何可以在英国用上智能马桶盖,不是智能马桶,是马桶盖

如果用电功率不高,问问电工可不可以用刮胡刀插座。 {:5_144:}

离浴缸3米外才可以装插座,所以如果卫生间太小的话就没办法安装了

没有张屠户 还不吃混毛猪了

自己走明线装一个防水有盖子的插座就好了 没啥大不了的 距离水远点,或者装在柜子里

人家电工是怕担责任,但是你自己装自己用 自己承担风险就行,其实没啥事

可以装的,电工按照电热毛巾架的方法,在马桶后面装一个socket,不是插座,是拉线进去的。 把马桶盖电源线接进去。 在卫生间外面接一个开关,是管这个插座的。 就是说要墙壁里拉线,或者走天花板。 注意要接漏电保护。

我是从隔壁穿墙接了一个盒子,有开关的,然后马桶盖的线直接连盒子。不知道这样算不算违规 {:5_141:}

理论上,这个马桶盖等同于一个插座,所以也要离开淋浴三米远。但是现在英国标准没有跟上时代,写标准时还没有电马桶盖,也就没有明确规定。

电热毛巾架好几百瓦功率,都是安装在淋浴附近的,不会超过1米。

https://electrical.theiet.org/wiring-matters/issues/53/section-701-locations-containing-a-bath-or-shower/
马桶属于current using equipment,不算插座
230v socket outlet在zone1 3米外或者卫生间外面就可以了,到底要怎么接上面的规范里写啦

电工就是不想承担责任。。
我是让电工在outside zone给装shaver socket,socket得离水远点,回头等电工搞完paperwork以后我自己换普通socket。。

别瞎说,电热毛巾架你要按在zone0里得选ipx7以上防水等级的,按在zone2也得选ipx4以上的,不是随便买个就行的。国内买的马桶盖一般是ipx4防水

说的是电马桶盖,不是普通的马桶。电马桶盖属电器,安装在相应的zone有相应的ipx防水等级要求。

符合要求的安装办法有很多,没必要违规这么干,也是对自己负责

看来17版电工规范 和我说的一样啊
supplied from a switched fused flex outlet installed outside the zones (socket outlets are only allowed 3 m horizontally from the boundary of zone 1);
protected by a 30 mA RCD;

淋浴边上超过0.6米就是zone 3 了 肯定可以装电热毛巾架啊. 有人家bath 上带电视呢,另外电动按摩浴缸本身就是带电的。

电马桶盖本身不是220v的 是12V 16V ,只要延长线走墙里应该可以。 变压器插头安装在浴室外

又来了,这是电,关乎人命,你可要想好了再说。即热式的马桶盖功率在一千瓦以上怎么可能12v电压,你说的12v电压可能是主板电压。加热水和热吹风不可能12v,只能是110-220v电压。另外我还没见过带变压器的电马桶盖插头,带R C D保护的插头倒是见过。另外你说的电动按摩浴缸至少防水等级ipx7以上。

那请问这些ipx的电器,插头是在浴室里吗? 只要插头不在浴室里,厂家允许安装到浴室里,就可以安装。 这是17版说的啊? 你不是说国产马桶盖ipx4, 就算220v为啥不可以接线到室外?只要浴室内没有插座不就符合安规么?

浴室外面墙上2米多高有带fuse开关就可以了。所以我说走天花板布线最简单

我觉得这个事情确实大家应该讨论一下。有结果了让电工安装。 以后肯定装马桶盖的人越来越多了。
不是还有人浴室装壁挂小洗衣机成功的么?

你说的这些都是对的

这个事不用讨论,都是外行外加每家情况不一样,讨论也没太大意义,电马桶盖这个肯定是可以安装的,具体安装方案要结合实际情况才能确定。最实际的办法是找一个靠谱的电工来接电,再找一个靠谱的Plumber来接水,接水不要图省事在马桶水箱处接,那样有被马桶水箱里的水污染的风险,要在洗脸池那里单接一个专用管道给水。