问题11:我家的combi boiler水压为什么逐渐掉下去?正常水压是什么?

回答11:Combi boiler的供热系统是套封闭的铜管线加锅炉和暖气片等,也有低端安装用了朔料管和朔料接头,里面一共含有大约100升的水,设计运行压力在1.0到1.5 bar(以系统冷却的时候为基准)。理论上这个封闭系统应该安装的和维护的不漏水,也就是说一旦把水加注好后,压力达到额定值,就应该一直保持这个压力(在系统冷却的时候观察)。

实践上没有完全不漏水的系统,是漏多和漏少的问题。如果漏的少,比方说一年两年都不用加水,这个系统就做的很好。如果几个月加一次水,也算正常吧。这也是为什么系统提供了加水装置filling loop,而且这个加水是应该用户自己操作的。

如果combi boiler系统的压力不断地观察到逐渐降低,比方说每天掉下0.1 bar,那是系统在漏水。这个系统不小,有锅炉,有管路,还有暖气片,这里面任何一个地方漏水都会引起系统压力的降低。系统缓慢漏水是个说起来容易但是有时候修起来很难的工作。如果是锅炉内部漏水,修好锅炉相应的部件就可以了。如果是外部明处的管路或者接头漏水也是修好就可以了。就怕在暗处走的管路漏水,查不到也就修理不好。

Combi系统内部100升的水,从室温加热到暖气热的温度,还是有3%左右的体积膨胀,也就是3升水。因为是封闭的系统,系统加热后压力就要升高。为了稳定压力,combi boilers就自带了一个膨胀吸收装置 - expansion vessel,我们叫它为膨胀球,正常的时候里面充有空气,利用空气能够压缩的原理,吸收了大部分的系统膨胀。

Combi boiler加热暖气的时候,系统的压力还是会有所升高,比方说升高0.2-0.5 bar左右,这是正常的现象,因为expansion vessel再好,也不能完全吸收掉系统的膨胀。但如果从静态压力(上面说过1.0到1.5 bar)升高了1.0甚至1.5尤其是到了系统压力的警示红区(3.0 bar)那是expansion vessel有问题需要充气了,这个是锅炉的故障,在冬天烧暖气的时候会导致水压在一夜之间降到零,它是与缓慢漏水不同的问题。

锅炉漏水的另外一个常见部件是PRV阀门,Pressure Relief Valve,它是一个平时保持压力的阀门,在紧急情况下如果压力升高到3 bar,它就起个自动泻放压力的作用。如果平时正常压力的时候PRV在漏水,就需要修理或者更换。PRV连接到一个细的铜管子,一般在锅炉底下穿过墙壁通向室外,平时它在墙外的出口应该没有滴水。

总结一下:

  1. 如果说combi锅炉新安装以后,就一直缓慢掉压力,那么很可能是锅炉外部的暖气管路有漏水的地方。解决方法是要找到漏水的地方,或者加注补漏剂。

  2. 如果突然从某一天开始,感觉到压力缓慢跌落,可能是锅炉内部的安全泻放阀门PRV漏水所致。Pressure Relief Valve可以更换新的,大多数也可以不用换就修理一下。

  3. 如果在冬天烧暖气的时候,锅炉会在一夜之间压力掉到零,应该是锅炉内部膨胀球expansion vessel需要充气了。

封闭暖气系统老丢水是什么原因?

http://www.gas4chinese.co.uk/blog/blog_4.htm#02

涨知识了,谢谢西北大哥。看起来是膨胀球的问题:lol。

可是咨询一下,我这个是加水到1PA,开boiler后就到1.5PA,还没到3PA,这种情况下有可能会掉到0PA或者0.3PA么。

这样的话,PRV 非正常漏水的可能性更大些。

我再观察两天,如果还掉落的话就联系你 西北大哥。

今晚写的科普文章:

http://www.gas4chinese.co.uk/blog/blog_4.htm#04

封闭暖气系统老丢水是什么原因 (2/2)?

看到对释压阀构造的解释得很清楚,想起西北以前写过的关于diaphragm构造和便宜修理方法的帖子,都属于有心钻研的典范。