求lz pm师傅的联系方式
我们请的华人师傅安装的v牌,他推荐之前我都没听说过这个牌子。看来他手艺不错会安这种高难度的;P
安装是没难度的,安装合不合规范是有难度的。
锅炉现在就是高度集成化的盒子,拿普遍用的combi型来说,对外就是接电,接控制器,接气管,接进出水管,接进出暖通循环管,接冷凝水管,接释压管,就那么多了。你说难么?哪个师傅不会装?
但装得到位不到位就很难看出来。
Worcester是Bosch,德国的东西就是有点老土但质量和服务确实到位啊。
过去写的文章,在我网站上。
锅炉安装时常能出现的安全和质量问题有哪些?
英国规定锅炉必须由Gas Safe registered的资质人员安装,但也不能说有资质的英国工程师安装的锅炉就一定是合格的和安全的,也有很多锅炉是没有资质的施工队安装的,这在华人家庭搞装修时是不少见的。哪么怎么算有问题的锅炉安装?这不是个几句话能说全面的问题,这里只讲最常见的三点。
第一:风管flue的通道密封和出口位置。锅炉就是能够完全燃烧,也有一定量的一氧化碳作为燃烧产物产生。一氧化碳是剧毒的,需要全部排放到室外的大气里面,所以风管的连接一定要做到符合标准,不能在室内这段或者墙内的部分漏气,不然会把锅炉的燃烧产物漏向室内造成人员中毒。所以首先风管flue的连接一定要牢固,该上的螺丝一定要上,风管和墙壁之间的缝隙要用水泥等封上。其次风管出口的位置也一定要遵循厂家和英国国家标准的要求,不能离窗户和门太近,防止毒气倒流进室内。
第二:供应锅炉的煤气管道的尺寸。从煤气表到锅炉之间的煤气管道尺寸一定要达到锅炉的最低要求。过去锅炉功率小用细管是可以的,现代锅炉,尤其是combi boilers,功率都在24kW以上,一般都需要22mm甚至28mm的粗煤气管。更换锅炉时候,经常看到很多人就直接用了原来的只适合小功率的15mm煤气管。如果煤气管不能提够锅炉正确燃烧需要的煤气量,锅炉的功率就不能完全发挥,更严重是会影响锅炉的燃烧,和影响室内其它煤气具的正常运行,造成不安全。
煤气管线到底需要多粗要根据锅炉功率和管线长度来决定。正确的做法是需要计算好,不能不够尺寸影响锅炉燃烧,也不需要尺寸过大增加成本或者破坏原有的装修。
第三:Heating系统的清洗和加添加剂保护。更换锅炉和新安装锅炉时候,必须对全房heating管路系统进行清洗,这是锅炉厂家和英国国家标准的要求,也是锅炉长寿的必要条件,因为管路里面的杂质如果严重会影响锅炉的性能,甚至损坏锅炉,尤其是combi boilers。但是系统内部的水也没有必要绝对干净,这个方面也不要走极端,毕竟系统里的水就是个传热介质,平时不跟人接触,稍微脏点也不是个致命的问题,所以PowerFlush and MegnaClean也不是系统的必须。
锅炉安装完后,需要给系统里加添加剂保护。英国比较好的品牌是Sentinel X100,大约20英镑一升,加一次可以管多年。只要懂的原理,只要有责任心,安装师傅加添加剂是个很简单,成本也不高的工序。现实情况很遗憾的是锅炉系统有很多就是没有添加剂保护的,这样系统就可能不断在锈蚀,造成heating performance下降不说,还经常不必要地造成锅炉过早损坏。
这些年我们差不多就安装Vaillant了的,4年中安装了200多个。
安装好后立马就坏的有一个,是今年7月份的事情,我是Vaillant advanced installer,给他们打个电话,第二天就来了个厂家工程师,换了个电路板就好了。
三年前安装的一个锅炉,当时是两年保修。刚过了两年的时候,这个锅炉就坏了,我去了一次,我同事去了一次,当时毛病很奇怪,面板好像也工作,但是说外围的传感器这个那个都坏了,我的判断是就你电路板本身坏了,别的部件都没坏。考虑到这个东家实在是倒霉,我就跟他说,你出电路板的钱吧,我不要人工了,我买个新电路板换上就好了。
Worcester在过去的时候还可以,老款的CDi现在看都很好。但在这5到10年里,被Vaillant拉了一截。
楼主请的装修师傅可以出Part P certificate和gas safety certificate吗?
rewire没有certificate是一件很麻烦的事情噢~
可以出的
有电工证的华人技师没几个。实际运作中,都是装修师傅弄完后找那些持证电工检验代签,100镑吧。
至于锅炉安装证,我所知道的最便宜的代签是150镑。这样的机会不常有,毕竟要等技师正好路过不浪费车费。通常,200镑是很合理的代签价格。
对的, 是检测证书, 没有安装证书的.
锅炉的安装证书也可以代签的? PM下吧 谢谢
fensa证有没有代签的?
电工和煤气上都有安装证和检测证的区别。技术要求的程度和担的责任都不一样,市场价格也相应的不同。
华人煤气工和电工总共就没有几个,掰个手指头都能数过来。大陆来的华人电工煤气工我几乎都认识,平时也互相介绍些活计。有两个香港人师傅我知道,但是没有来往。
华人的装修队在伦敦能有几十个,所以说出电工和煤气证书,有些也就是应付了。我常常跟这些施工队的师傅讲:“你要早早让我去看,不能等全完了再让我去,那样有不合格的地方就晚了。你可以跟东家吹牛说你比有证的人都干的好,但是在我面前你要承认,你会有不懂甚至错误的东西。”
这些卖证的电工煤气工,在伦敦很多,几乎都是少数族裔的,英国白人基本上不干这事。
我没有听过fensa和certass这两类证书代签的。这两类资质,我甚至没见过非纯英国人的技师。
其实很多人可能不知道,Fensa不是个必须,只是个推荐,证也不难,照电工尤其是煤气工的证书要求简单多了。我是不想去考,活也干不过来。
还有一个证书,EPC,就是买房卖房能源效率评估,我大概是华人里面最近接的了,再花个1000多英镑学习一下就能了,一直没有倒出空去学习。其实做一个EPC也不太挣钱,就是什么都能做,工作方便而已。
你这个不是新锅炉,就是个移位,可以不要安装证书。
另说了,就是别人签了一个,又能怎么样,不也还是无证师傅安装的?
一个便宜的新锅炉28kw, 400镑 无证师傅安装100镑 再买个安装证 就可以有厂家保修, 如果有资质的师傅安装费用不用这么贵, 也就没有他们的生存空间里
这类东西到最后就跟很多其它工种一样,趋势就是靠做规模,做大量。
说的有些乐观了!
28千瓦的combi锅炉算上风管,就是再烂的牌子,我也没有看到过低于500英镑的。我认识的中国没证师傅给人安个锅炉,也普遍要2、300英镑人工,从来没有听说过100英镑就能给安装个锅炉的。一个锅炉安装证的市场价值在300英镑以上,包括厂家保修登记,和building control发证。
另外一个角度说吧,我最少收600英镑人工,改个系统能收到2000英镑的人工,现在还是夏天,我忙的不到一周就得干一个。市场规律,要相信广大群众的智慧。
rewire没有Electrical Installation Certificate以后卖房子的时候怎么卖?对方律师会要这个的。这个是building regulation Part P sign off的,开工之前要通知local authority,完工要找authority的人来验收,颁发completion certificate. 找没有电工注册资格和不能出Installation certificate的师傅瞎装可以保证电路安全吗?
100镑买个test certificate有啥用?不解。
