西北大哥您好,我家锅炉昨天晚上突然开始打不着火了,不管是热水还是煤气,观察了一会锅炉一直想打气燃烧,可打了一会就停了,一直这样反复,就是打不着,同时感觉到家里暖气已经慢慢冷了,也没有热水了,
最后我就把锅炉开关关掉,去按了下红褐色小按钮重置,这下锅炉彻底没有动静了,请问您知道是什么原因吗?谢谢!
我刚刚把图发上来了,希望有帮助,都是同一张图,不大会发,不好意思。
我刚刚把图发上来了,希望有帮助,都是同一张图,不大会发,不好意思。
你家是 Glow worm CXi 的锅炉。这样不工作后,显示一个 F1 or F4 什么的吗?
您好,什么都没有显示,空白的,就和关了一样,彻底没动静了。
以前坏过一次,显示的是F5,后来重置一下就好了,可这次按重置也没反应,反而彻底死机了。
如果显示都没有,先要查电路板上的保险丝是不是烧掉了,和电源是不是送到了电路板。如果这两个都没有问题,那么是锅炉的电路板的问题。
这款锅炉的电路板容易坏,今年冬天我就换过三个,Part No: 2000802731。电路板150到200不等,怎么也的100英镑的人工吧。
修锅炉不便宜,很肉疼,我真的很理解。
谢谢西北大哥,您这么一说,会不会是被我自己按重置后烧掉的呢?因为之前还有显示,但是一直打不动火,请问您觉得为什么会出现一直打不动火的情况呢,哎!其实去年夏天刚修过,先谢谢您的回复心里有底了,修电路板按照您说的这样,是个大工程吗?要多久啊?谢谢!
西北大哥,给您回贴在下面了,谢谢!
我没有去现场检查过,不好说。这里只是以我想帮助的愿望,和我的过去经验给你的一个推演。也完全可能不是我说的情况。
这些都不是非学理工平时爱动手的人能够临时教教就会的。找专业人士吧,需要的时候给我打电话。
收到,谢谢西北大哥!晚安!
这时候大家想到的都是西北大哥,这就是西北的可贵之处。点赞!
今天先去楼主家,事先带了块电路板,没有想到是坏的。立马到本地的 Parts Center 连锁店再买了一个电路板,第一个可以回去推掉。
热交换器也堵了,清理了一下,热水时好时断的毛病解决了。diverter valve motor 也坏了,车里有备用的,换上了。我两个同事忙了一个多小时的维修,价格只是少加了一点。
中间修到最艰难的时候,我都想放弃了,让楼主考虑换新的了,这样这次的几百英镑我就不收了。不管怎么说,我是实在看不过去花了大价钱,锅炉还没有修好的悲剧。
好在我们修锅炉碰见的困难,20个里面能有一个?所以,真的修不好了,我现在就不收钱,图个心安。
这次修锅炉的时候,看到楼主家前一次修锅炉的收据。呵呵,鬼佬呀,一个小小的内置filling loop,和一个外置定时器,收了500多镑。下手之黑,真的让我叹为观止。
…那还不如从新换一个还有质保。
换也不是容易的决定。如果用个好锅炉吧,现在就要1100多英镑,加上人工,2000英镑了。
问题是,楼主家现在的有些问题,其实是当年安装的时候,没有达到安装规范造成的问题,热交换器堵塞,和diverter motor损坏,就是由于当时没有好好清洗系统的问题。
我有时候会输给其他的安装者,同样的锅炉,他们安装的报价比我便宜。我敢说的是,我给安装,能够达到安装标准。我要到我认为的安装费用,我就不 short cut 了。
不只是一个人,安装的时候,找师傅,就拼价格。呵呵。