增设电源插口,如何走线?

正在搞厨房,需要增设2-3个插口用于,冰箱,微波炉等厨房电器。

目前的状况是墙角的护墙板已经撬了,正准备上地砖。因此墙角和楼板的缝隙中可以走线。

问题

1) 楼板缝隙到插座间有高度落差,在不拆墙板的情况下,如何实现步线及固定?

2) 专业电工在这种情况下会如何做?

先谢了。

专业的是从屋顶 走墙中间 下来

可能需要打线槽和插座位

得看是什么墙,走线是要在电插销。水平或垂直走电线, 屋顶以及墙角150Mm也是可以走线的, 第一我个人建议如果 distribution box 如果有空余的位置可以加一个 16A McB。然后在厨房加装一个 ACP 并且建议用F/B 保护你所用的电器设备. 原来的ring power 不动。 如果没有空余的位置。 第二建议如果能继续保持ring 最好 如果不能就需要 在Ring+ F/B 然后:heavy_plus_sign:其它插座, 也就是Ring + Radral 13A F/B 我建议第一种情况。