Cylinder见图片,旁边有个带压力表的阀门,boiler旁边也有个flexcon的带压力表的expansion vessel,请教这个是vented 还是unvented系统啊?loft上还有水箱,但是不确定有没有在用。
还有这个压力直接装thermostatic shower head淋浴有没有问题?现在的淋浴是电的,所有没法测试。
谢谢!
还有这个压力直接装thermostatic shower head淋浴有没有问题?现在的淋浴是电的,所以没法测试。
谢谢
猜测是。 regular boiler
像上面说的,锅炉应该是 regular boiler, 但是暖气系统确定是 unvented,因为有压力表和加水软管。天棚里水箱是不是没用了没有拿走?能不能直接安装淋浴器,跟锅炉没有什么关系,要看热水罐,是不是 mains 压力的。整体上给我把热水罐照像发上来,我就能告诉你。
热水是 vented, 或者叫 open vented 系统。热水压力依赖天棚高度,是我给划分的第一种系统。
多谢西北大哥!再请教下,vented系统为什么也有压力表和expansion vessel呢?还有压力表上一直显示1bar左右,这个是测的哪里的压力呢?
热水系统是 open 的,暖气系统是 sealed。压力表是为暖气系统水压用的。
明白了,多谢!