锅炉补漏剂怎么用

请问各位, 有谁知道锅炉补漏剂怎么用? 刚刚从system boiler 换到 Combi 发现最近几天锅炉水压降低,每天现在需要打两次压。表面看不到漏水的地方,怀疑是在地板底下,于是想买个补漏剂试试。
有没有人可以告诉这个怎么用或者有没有更好的解决办法?

fernox f4

弓虽,这锅炉都能这么修,我在想我的车排气管漏了能不能也这样补一下…:’(

跟我遇到的情况一样。F4浓缩版,把放气口的螺丝拧掉,用硅胶枪打进去。

有时候真找不到漏水…

谢谢啊, 我家底下就是底层地板,然后底层地板地下就是土地了,不是水泥。

谢谢推荐

你家过去是系统锅炉吗?

以前是系统锅炉,刚刚改成combi的。应该以前就有漏水,但是因为没有压力要求,所以就没有注意到。

以前没有压力要求的锅炉,不是系统锅炉,是常规锅炉。regular boiler, not a system boiler.

让安装者回来一次也行,isolate flow and return on the boiler, leave boiler running only on hot water mode for one or two days to see if it is still dropping pressure.

这样专业的分清到底是锅炉漏水,还是外部漏水。