医院就不是吧
医院的没做过 不知道。 我做过的都是工厂, 全是连TN S
你签名图片换个呗, 感觉想是在说我呢?!
我一般回复 呵呵 就是图片所指的意思 ,照片删了, 照顾你的玻璃心。
恩 也有TNCS 的 不完全是 TNS 最危险的SYSTEM 是 TNCS 最安全的是 TT
如果医院是独立变压器, 为什么TT是安全的呢?
我得洗洗涮涮睡了, 改天再讨论
总体来说TT 要比TN 安全而已
但是医院是特殊情况, 跟工厂 ,民用,学校,农村,等等都不同, 而且医院有专门的电工, 不光你接触不到 , 我也接触不到。 所以我知道你什么不知道 , 所以挑什么说, 你都知道了,也就不能体现出来我的帅气形象来了!
不安全 如果变压器在身边 都一样
你们show了那么多专业知识,还是没有回答楼主的问题,“会影响以后卖房吗”?
@成龙 以后买房子,会不会影响, 我真的不知道{:5_133:}
@怀迪电业 不过今天的工作从我的照片上可以看出来11KV 线都是埋地下的。 只要是看不见电线杆的地方, 线都是埋在地下的, 有电线杆的,看电线杆就知道是多少KV
今天测的 SHINGLE PHASE ZE = 0.07 还是0.09 忘记了 IPF 2.9 距离11KV TRANSFORMER 只有10米多i一点 。
短路 ,,,,,,,,,,[ul]
[/ul]
医院比较复杂, 有的是 LOW VOLTAGE 有的是 没底线, 有的是 TT , 我说的是例如county hospital 都是专业干医院的电工来干, 我见过养老院30年没地线的, 但是确实没有人员伤亡, 真有伤亡,也估计当自然死亡处理了:cn10:
88 1361 不算吗?