现在的水管接头都是这样的吗?

是呀,没有最垃圾,只有更垃圾。这地方大多数干活的人都是这样,钱挣到手再说。不过如果不是这样,很多人就失业了,反复修才能挣钱;P

那也正好说明铜管子也不是完美的,铺地板的人过来levelling floor board 很多重新打钉子直接插到铜管子上,我去过几家人家都是这个问题,接口一旦solder以后其实问题很少,除非做的时候就没做好

小概率问题,还是跟做的人也有关。我做完管子都要在地板上标出记号的,下一次就会避开。还有,往地下打钉子前用探测器是必须的,除了水管还有电线的,并且要注意螺钉的长度。说到底,就是看干活的人负责不负责了,这些都注意,想出问题都难啊。

因为三十年代很多是地毯,不是地板,所以管子横走直走无所谓,现在很多人家里是laminate,所以铜管子怎么走就有讲究了,因为一旦漏水,可以只拿掉两排的laminate,很多人floor board下面电线乱作一团,有些线路根本挪不开,这种情况你让我soldering我不会做的,我给你铜管子漏水的一段截掉换一个铜的fitting,保证不漏就好了,铜管子和铜管子碰到一起,很多地板下翻起来你可以看看

你做的好OK,之前的floor board下面的状况当然有关系的,有些就是里面电线管子都留着,建筑垃圾,你都没法从下面修,非要进房间floor board打开修

铜管子交叉确实比较麻烦,我家漏水的问题就是这样造成的。塑料管比较软,是有势。但现在也不知道塑料管究竟能用多少年。我主要是不喜欢push fitting,尤其是埋起来的地方,因为这个是有设计寿命的。用塑料管不一定非要push fitting,也有crimp,compression可以选,都更可靠。

我觉得大多数人不懂,所以大多数人无所谓,这样最便宜,最快的当然是塑料管+push fitting。

铜管+铜fitting无论什么时候都要比塑料的贵,但是还是很有市场,说明还是有支持者的。

有那个copper pipe bender ,或者有很多fitting都可以避开管子交叉碰撞,而且有insulation包着的话更可靠了,那个jubilee ring只能暂时缓解,而且是小漏水,大的不敢这样的,大的哗哗哗那种漏水直接emergency call out比较好

很多plumber不会用的,第一他们做学徒的时候没有塑料的用,第二个别人soldering很熟练到位,为什么要用塑料的,一贯用塑料的没问题的,但是boiler和sylinder,regulation都不允许用塑料管子,你不会soldering不行的

有专门的fitting,不过我干活就是买根弹簧弯,没有工具做得好,但凑活。比较尴尬的是有一次新买的弹簧卡在管子里拿不出来了,人家给我退了。

“图二里面这个我觉得故意的,三个push fitting 居然不同,我觉得这个帖子是故意让人回答问题的“
“push fitting 居然不同”。
回答一下。这是因为我最近把锅炉换成了combi,其他的还没变。遂 plumber 用的管子是新的。旧的 joints 是以前的 旧管子上的。总而言之,就是新旧混杂。不知我说明白没有。

”我觉得这个帖子是故意让人回答问题的“
绝对是冤枉。我是最近家里装修, 心里没底,遂求助贵坛,以求不犯或少犯错误。

“,如果不是的话,这个plumber 水品真的可以说非常一般,而且不会soldering传统意义上不叫plumber,因为这个是基本的”
赞同,我这个builder 不是plumber 出身(据我初步试打探)。我正考虑是否让更professional 的plumber (比如 fansn; 我在Maidenhead, 欢迎莅临指导,路费我出) 来接替这部分活。不过这个builder 的其他部分 还是可以的。他能够发现问题,而不是”你让我干啥我干啥“。

boiler 和那种大的锅炉房,没有看到有塑料管子的,下水道和接雨水的管子这些是基本塑料的了,轻便,容易切割,fitting选择多,成本低,粗细管子之间转换方便,这样一来多数人不会用cast iron和陶的管子了,除非你是老建筑,非要保持原样外观不可

只能说明工头有问题,难道这个工头自己连正宗的plumbing活没有见过,他自己不会做没事,难道做了那么多次看还没看够?还是成本不够请不起好的工人要省钱,难道他不晓得一旦漏水,基本整个顶的石膏板和部分coving要拿掉重做?我是觉得左看右看这个照片里也是个很初级的plumber,材料也搞不清楚,基本的一些问题都没有搞清楚,如果他能做boiler怎么可能这个有这个问题

工头一个基本的素质就是熟悉各种材料和知道怎么个做法是正确的,那他之前extension,厕所,厨房的管道怎么做的

愿闻其详。请赐教

maidenhead ,华为员工?

你看的很对。这个 做plumbing 的人不是 plumbing出身(他以前是电工出身), 跟这个工头长期合作(partener关系?). 他什么都做,木工,电工, plumbing. 也是有多年经验(岁数不小, 估计从前也只能主要靠soldering 吧) 。想来一般工程都过得去。我的要求也简单,只要十年二十年没有问题就行,好不好看等等就不奢求了。

其实我之所以用他们,就是觉得这个工头还可以。他能够发现一些问题。因为我们作为普通人不可能知道甚麽该做什么不该做

No.

油管搜搜看看

但因为plumbing其实贯穿整个工程,所以比较复杂,从waste pipe ,inspection chamber这里开始,到室内的厨房,浴室,厕所处处需要plumber,等于是一个主要的工种而且不能单独分离,所以至关重要,他不弄好的话,铺瓷砖,地板,second fitting就全要靠后