锅炉启动时噪音大&煤气表走字快?!

声音正常的话,那时间长了吧?我待了20分钟还是那个大的声音,楼上 anncmy说她家的1-2分钟还是几分钟,所以觉得我这个可能时间长了。
另外我家锅炉还有top hot,bottom part warm的问题,查了说系统有水垢了。可是我的暖气都是新的,所以应该是管道吧。
关键是我家安装锅炉的那个家伙太坏了,没有做任何flush system,直接安装锅炉;然后还偷梁换柱,把我的厂家原厂的配件换成塑料的普通的牌子,还有其它一系列的cut corner的行为,都被发现了,最直接的后果就是我的锅炉一直有问题。。。

你也在监控,这个很闹心的,我被逼做监控很多次了,所以发现了很多问题。。。

不过,你自己能换pump很厉害!你最近放管道水吗?

我又观察了下,大声时间有长有短。
白天就我在家工作,暖气没开,中午搞午餐洗碗时候听到锅炉启动,那大声很快就缓和下来。
晚上2娃洗澡 2个淋浴同时开,锅炉就大声很久。娃洗完澡了锅炉还在大声中。
声音和你录的差不多。

大多数时间完全听不到声。

我猜测,大水包里热水消耗冷水补充进来,离设定温度缺的多,那锅炉就火力开足,温度接近了就缓和下来。温度到了就待机,无声状态。

还有和锅炉功率也有关的吧 ,功率大,相对工作时间短就能加热到需要温度。 我家这个应该是24kw的。 水包是250升,水包温度设在60度。

我家锅炉及整个系统管道正好10年出头。

”大水包里热水消耗冷水补充进来,离设定温度缺的多,那锅炉就火力开足,温度接近了就缓和下来”
===你猜的是有道理!这个可以解释为什么锅炉刚开始会大声一段时间,你原来说1-2分钟或者几分钟我就觉得我家的是不是不对劲,那么长时间。
温度到了就待机,无声状态—这个你没有注意过吗?如果热水温度达到设定温度,锅炉会停下来的,不是待机。
我家的锅炉是30Kw,水包是245升的,水包温度不到60度,暖气片多些,14个。所以声音大的时间长些?
另外,你说你家今年零下5度了1礼拜,车库里也冷到5度了。===车库里冷到5度,那个external frost protection没有启动啊?这个温度应该启动了啊!

各家使用热水习惯不同,锅炉不一样,这锅炉工作起来肯定会有差别。
你若不放心就再找个gas engineer 来看看。

我家是秉承 if it ain’t broke, don’t fix it 准则,有热水有暖气,一氧化碳警报没响,那锅炉就一切正常,没有必要观察锅炉。

车库5度时候我们没有留意frost protection 有无启动。 零下5度的日子 哪怕没有保护那锅炉也是时不时启动的啊,零下5度不开暖气,相信没有果友会那么做吧?

我前面描述过夏天那frost protection 启动时候锅炉的工作情况的。 不是你想的一直工作到车库温度升起来这样的。 谁家车库里装暖气片的? 没暖气片,锅炉再怎么烧都不可能把车库温度提起来吧?

总之 你若不放心就再找个gas engineer 来看看。

室外零下5度,室内不是一直开暖气的啊。
前一阵子冷,室内暖气一直打到睡觉比如11点,早上起来7点再开。晚上睡觉暖气是不开的。这段时间车库内气温,像你说的车库零上5度,正常external frost protection是会启动的,我是这个意思。

我在英文gas engineer网站问过,都说车库没有暖气如果external frost protection 启动了,只有车库温度达到设置温度之上才会关闭,所以锅炉会一直烧的。

这就是我想是不是改把车库的external frost protection disconnect 了,因为它不管你锅炉已经烧了多长时间,只要车库内空气温度达到设置温度,比如说5度,它就会启动,而且不会轻易关闭,这是它的工作原理。

不知道你是否知道这个。

How does boiler frost protection work? | Viessmann UK.

引用

而且不会轻易关闭

我家锅炉实际使用中 frost protection 不是你描述的那样。 我认为你查看到的持续工作直到车库温度上升这个不符合逻辑。 如果不是安装在车库,而是什么barn, shed 那种完全透风的地方呢?那种情况即使有暖气片也是毫无作用的。 设计锅炉的不会那么样弄的。

你发的这是built in frost protection 的工作原理。
不是我们讨论的external frost protection的。

external frost protection 也叫 frost thermostat, 这个的工作原理是它会sense air temperature,如果设置是5度的话,那么air 的温度降到5度了,它就会启动锅炉,一般是连在暖气上,这样锅炉就会启动让暖气打开。如果车库温度一直降到5度,那么锅炉就会一直启动,暖气就会一直开,所以就浪费很多。
所以这种情况就会在pipe上安置一个thermostat,安在return pipe to boiler上, pipe温度达到比如30度,就会让锅炉停止,避免浪费。
锅炉安在最冷的地方就是在loft或者garage了,没人安在barn,shed完全透风的地方,(你这属于抬杠的说法,当然我知道你不是在抬杠)就是说锅炉或者frost themostate要在一起。

这个跟锅炉的设计没有关系,你说的是built in的,那个跟external 的不一样。

这个贴 里有人提到可以有条件拆除这个装置。

我又看了下自家的那个honey well stat, 是接的暗线看不到连去哪儿。 但我肯定之前这个control 的内部接线被接反了,大夏天boiler在frost protect。 但那启动就是开停开停这样,不是持续工作不停。应该是你说的pipe thermostat 喊停。

所以如果有pipe thermostat 那就是有个回路,避免你说的锅炉一直工作直到车库气温上升这个情况。

那个链接我看了,基本上讨论的就是我上个帖子说的情况。

Your honeywell froststat will cease calling for heat when the air around has heated (could be a while if no radiator in your garage)----这句话就是我跟你说的,安在车库里boiler要是那个external frost protection启动了,锅炉就会一直烧,直到车库室温达到设置温度以上,所以会费钱和闹心。

你家的夏天的情况开停开停是不是因为有pipe thermostat,并不确定。因为你自己是不是不知道你们有pipe thermostat还是没有,是吧?有就是有,没有就不是那个在起作用的。你可以去看看你家,比如loft里面有没有。 要是没有那为什么当时会开停开停?这个又是一个问题了。

我对这个有研究就是因为去年最冷的一天,即使我家早上是开了暖气的,但是因为外面室温零下6度,在定时到点后,锅炉启动了,一直开了3小时40分钟!那个时候应该就是external frost protection启动了,直到中午室外温度升起来了才停下来。我家没有pipe thermostat。

后来一个工人把external frost protection 拆除了,后来又随便安回去了,应该线路没好好接(他很不负责任),所以今年这个external frost protection一直没启动过。