各位大神帮我看看这份报告当中的前五项到底啥问题?如何解决?谢了!
看不懂啊。 很多年前考GRE时的试题就是这个样子。
我知道,你就是来拿银子的!
你可以直接打電話給電工,問他到底說什麼。因為我們不是專業電工,不懂很正常的。我之前不懂也打電話問,對方很專業很耐心解釋給我聽的。
盡快找,趁他們還有印象!
谢回复!打了,在等他们回复。卖个房子也这么麻烦!哎~
找专业电工便可解决以上问题,1至5都是家庭线路中的一些错误和不专业的一些线路连接,会存在安全隐患问题。
3Q!!!
本人不是电工。文科女。。。唯一电工知识是初中劳动技术课有教怎么接电灯接插座还有看电路图焊接稳压器神马的。。但图里说的还是能基本看懂啊,试着讲讲,说的不对的地方请专业人士纠正了。
1。线路1 - 冰箱的电源是 烤箱电源的分支,是40安培的标准。 (英国用电标准不懂,但觉得烤箱用电很厉害,应该是独立的一个电源,不能有其他旁路接在这条线上)
2。 线路3 - 火线和零线 用线不一致 (估计是这个 ‘环’上 线的颜色用的不对?不太确定)
3。线路7 - 顶楼卧室内部卫生间的射灯没有接地线
4。 线路7 - 顶楼卫生间的灯具 没有接地线
5。 线路7 - 240伏的排风扇位于2 区内,接线糟糕,并且没有见到有断开开关。顶楼卫生间。 (这个2区 什么的,我知道浴室里用电按照 离 龙头 的距离,分区域的。不同区域有不同的防水要求。具体的可以看:https://www.rm-electrical.com/technical/bathroom-zones-explained/)
基本就是这样了吧。 应该是你这线路也有点时间了,电盒子得换个新的带RCD保护的(第6条里提到的)。 RCD保护我觉得还是挺重要的。我觉得你1-5不搞也凑合 (国内就这么样的。英国标准比较严格),但 RCD一定要按上。 再强调一边,本人文科生,说的不对的地方请专业人士纠正了。
非常感谢。主要我现在卖房,需要证书。对方律师让把1至5项解决了。也不知道要花多少钱。
主要都是线路问题吧,这个无所谓的,找个电工一起解决,你不想搞就建议买家自己弄,你可以给点房款优惠呗。
如果你们那个地方房子好卖,你就说这个age的房子很normal,你不准备做任何事情,你sell as it seen。
如果你那个地方房子不好卖,让电工给你一个quotation,你适当降点价但没时间弄证书,和买家说,meet in middle。
如果你在苏格兰,那我什么都没说。
多谢成龙大哥!主要因为是part exchange 开发商要求,所以没办法啊!
开发商要求,没办法!
这是个电工检测报告,里面列出了四个需要做的项目。我个人认为,第二和第三是他过分严厉了,over classified。第一和第四项,改一下也没有多少钱。
谁找的电工,是你们,还是买家?
多谢西北大哥!我自己找的。工程会很大么?