请问西北大哥,换1-bedroom flat 的boiler。。。

在北伦敦(三区线上),公寓80年代中期建。是GAS central heating。Boiler 是大约十年新的Baxi。是前房主找British Gas 装的。有点怪怪的 - Boiler在厨房,锅炉在卫生间,储藏室有一个接塑料瓶的水龙头开关可以用来Re-pressurising boiler,然后有一个BritishGas wireless thermostat。 前两年一直运行正常。今年因为工作原因今年在那边住得比较少所以经常switch on/off 热水和暖气。最近heating开始不正常运行(热水还是正常)。室温低于预设温度是heating不会自动开启。要靠按Wireless System 上的override 键才可以启动。启动后有的时候温度低于预设温度会自动停掉。有的时候高于预设温度不会停。最坏的时候按override 键光看见绿灯闪,暖气启动一小会就跳断。一般等过一段时间,调节一下pressure才又重新工作。我早就觉得那个塑料瓶很怪,想更新,如果需要的话也愿意更新boiler。不知道能不能劳烦西北大哥帮忙搞定。网上说要比较多家quote,但是我觉得找西北大哥口碑好,能找您做既放心又可以省掉这些麻烦。

塑料瓶?有照片吗?

听着就是无线温控的事情,时好时坏,控制暖气不好。

西北大哥,能推荐下性价比高点的boiler吗?什么牌子什么型号比较好呢?3 bed semi-detatched house谢谢

谢谢西北大哥答复, 是塑料瓶 (请见下图),gas pressure 总是偏低,不时需要注水加压,比较麻烦。我有把FLAT出租的想法,所以想在这之前把所有的潜在问题都解决掉这样可以将来省点事。西北大哥有时间能过来看看,帮我找个最佳解决方案吗?
^76875199F7BEC688705105C0EEA3F079A6E3CDCDD67DC69547^pimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg

这是下面的水龙头和管道。有个朋友说每次注水都会有空气进入暖气管道,然后过一段时间暖气片就要空气,然后gas pressure就会降低,很麻烦。
^A4B30EE3C48822F9DB7C8F2E388831D3755427CB11C281CAE8^pimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg

Combi 我认为 Vaillant 的好。

Heat only 我认为 Baxi 的不错。

这个瓶好像是用来自动加水的呀。一般都是天棚的小水箱,你家这个,位置不够高,容量和太小。当时安装的有问题。

锅炉是什么,有照片吗?

对,是自来水。flat倒是是有一个loft,但是所有的锅炉,boiler 和塑料瓶都在下面flat里。从照片上可以看到,那个自来水龙头很低,刚刚高过地面,就安装在进门一个小储存间里。锅炉在卫生间的小柜子里,不大,也是刚刚高过地面。可惜我手上没有锅炉的照片(过两天回伦敦可以照张给你看)。Bolier 在厨房,装得跟抽油烟机差不多高 (请见下图)。
西北大哥这个周四下午(1点15分以后)或周五上午有时间吗?如果有的话我想请你过来看一看。如果安排不过来的话我下周周四下午(4月6号)以后也一直在伦敦,可以预约个时间吗?

谢谢参考

西北大哥,一下是锅炉的图,带字的表格也一一拍下来了