房子10几年Boiler热水洗澡的时候忽冷忽热的问题。

想问下各位有没有类似问题的,最后都怎么解决的?
去年冬天搬进来的,一般进来也是忽冷忽热的,暖气没问题。洗澡的时候热一会越来越热然后就立刻凉了,过一会又热了。研究半天,boilter自己会断火,热水度调低一点情况会缓解,但也是一会儿热一会儿冷,最后温度也调低了,也前房主自己装了一个digital shower mixer, 直接用水管试了一下,热水时间更短,还是用shower mixer 好一些。 最后吧 shower mixer remote换了电池之后完全没有这种情况发生了。我也不知道是什么情况好的。
现在热水又开始忽冷忽热了,换了电池也没用,温度调低也没用,调高也没用。不知道怎么解决。

房子boiler是10几年前的combi boiler, 牌子是ideal。基本款。 洗澡有一个triton satellites mixer with sirona remote

去年一般进来请师傅来装了nest。来装的师傅说他们应该改过管路,之前应该有water tank,改成combi之后排水管应该排外面,他没排,自己装了个箱子,图2,做法不对。图3,管制中间气管从细的连到粗的上,可能气不够,装的也不对。说这种热水器十几年之后坏了修花很多钱,不如换一个新的,不知道是不是真的,但我问新的那管道粗细问题和排水问题怎么解决?他说管道是大工程可能家里要大动,排水实在不行可以用一个泵抽到楼上去然后从楼顶排。说的貌似我重新换也有这种问题?那我是只能换个电的是么。。。

热水忽冷忽热的问题是热水热交换器 DHW heat exchanger 堵塞了。

感谢西北大哥。我在研究怎么搞DHW heat exchanger 的时候发现自己的boiler 水压不足,我重新把压力调上来以后热水又神奇般的好了。
最近又开始忽冷忽热,压力我想学上上次那样降了一点压力有加上来也没用,boiler有时候洗一次澡会重启两三遍,我也看了网上,有几种办法,我不确定我是需要换一个还是需要洗。 网上换一个说350磅左右。 洗的话有人是拆下来逆向冲水洗,有人是买化学也去水垢和水碱。有人不拆加清洗液然后开热水冲30分钟。我不确定哪种适合我的情况。

如果最后我自己洗完没用打算让人来换的话350磅我看新的同一品牌新款型号的差不多是800磅左右。我家的是04年装的,现在也14年了,要不我如果修不好的话干脆换一个新的? 西北大哥做milton keynes 的生意么? 装的话大概多少钱?

自己得动手能力比较强才能拆下来冲洗。用盐酸,salt of spirits。

换一个新的话,人工都是比较贵的,800-1000英镑是个差不多的价格,需要新跑煤气管,和改那个排水。