求助:4个暖气中的2个不热,已找plumber来看过了还是没有解决问题

我的flat用的是hot water supply,有个Cylinder,供热系统是一个叫Evohome,暖气上的阀门和中央控制都是 Honeywell的。热水都是好的。屋里一共有4个暖气片,2个不热。我检查了一下暖气阀门,应该都设定对了,但我把温度调低时只有2个暖气会热。那两个不热的暖气是一点都不热,连接暖气的管道也一点热度都没有。

已经找了plumber来看过了,plumber说,感觉4个暖气在两个热水循环上,其中一个热水循环不工作而导致暖气不热。他也把那两个不热的暖气放水放气了,有水会出来,系统压力也会降,而且水是白的干净的,他感觉不是系统里有东西堵了。也不知道这个plumber说的对不,总之他没给弄好,说是让我找个heating electrician来修。在网上查了一圈,也在my builder发了,但都没找到叫heating electrician的人。

有没有人知道这暖气是怎么回事,我应该去哪儿找相关人士修理? 谢谢!



你需要看honeywell evo home 说明书。 这种是很高级的无线控制阀门。 热的暖气片是自带有线的控制器,不热的暖气片是wifi 控制的。 这个plumber根本搞不懂智能WiFi暖气控制。

分zone的,某个zone被关闭了。

有些房子暖气片有像灯一样的开关分片控制的,更多的是在暖气片上有松紧阀门。可以看看家里是否有些没有用过的开关。

谢谢大家,我也是自己看过evohome的使用说明,然后也是觉得好像可能是有个zone没开,但怎么折腾都没能成功。不知道去哪儿找能整清楚evohome设置的人?我还在my builder上post了job,2天了,压根没人理我…

没有几个人会 Evohome 的,想法找找安装者吧。

问问邻居,没准是一样的配置

发图 我告你如何做。。。。

万分感谢!上传了3张图,不知道能看到不。

从control pad上看,家里一共分了两个区,living room 和bedroom。bedroom只有一个暖气,是热的。living room 有三个暖气,其中一个热两外两个一点都不热,练暖气下面的管道都一点不热,感觉热水就没过来。不知道是不是哪里被关上了,望指教,谢谢!



暖气边上的这个小控制器是无线控制的,这个可以拆下,你这个要找毛病的话可能有以下几个原因:

  1. 你这个分区是两个,但是LIVING ROOM 是不是连接的这三个暖气片?因为这个控制器是可以对每一个暖气片都进行单独控制的,就像你家里的WIFI, 是可以连接好几个手机的,每个都可以单独工作的,如果那两个确定是没有连接到主控制器,那就按照说明书连接一下就可以了。
  2. 如果LIVING ROOM 分区是一下子连接的三个暖气片,那就是另外两个信号丢失或者内部零件出问题了,排除方法如下,拧下那两个控制器,剩下的部件的一根粗针一样的零件会弹上来,暖气就工作了,那就是两个控制器坏了或者丢失信号了,如果指针弹不上来,那就是需要时间久了,绣住了,换了零件就好。

图片可以看清点,大多数问题就是那个小针
Myson-TRV-body.jpg

简单的说就是冬天把这个控制器给拧下来,夏天再装回去。

一个很有争议的东西。如果安装运行的好,每个屋子都能控制室温的。但是因为每个暖气上都有无线控制的 TRV, 如果是我家的话,就得13个有无线发射和接受的 TRV,故障率是很高的。

我是害怕,从来不做这个。怕的是召回率高,和客户抱怨。