四个bedroom 2个卫生间 需要多大功率的锅炉?

最近在全房扩建装修(从安装整个供热系统)。现有一个28千瓦的锅炉 2013年的。由于才两年,就想接着用。 不知道能不能带动4bed 2 bathroom 总面积150。估计是2个bath不能同时用了。

实在行不通,什么升级方案省钱:
1)买个新的锅炉替换。需要买多大功率的?
2)继续用现有的combi + mega 水包?

谢了。

你可以试试用valliant boiler selector 选boiler 的功率http://www.vaillantsystemfinder.co.uk/

用combination boiler 供暖和供热水, 不需要hot water cylinder. 只有用system boiler 供暖, 需要hot water cylinder 供热水。

我可以回答你的问题。但是我想先知道的是,这样的问题,都是你应该问你的安装者的,为什么不问问他?

combi 当system boiler 用。

你厉害 {:5_129:} 你就2个bathroom 为什么非要用hot water cylinder 呢 {:5_132:}

在quote中,想先有个谱。
我觉得换个新boiler的钱和加个水包 差不多。但是水包水压 比combi 稳,尤其是同时用水,所以想加个水包。

能带动,当然就用现在这个28k的。我就是怕带不动,什么升级方案省钱。

我是30kw的,megaflow tank 250L, 可以带动没问题的。当时我和你情况一样,也是2年的旧锅炉,worcester bosch greenstar 30CDI, 没换新的,保留下来了。
5 bed, 2 bath, 16个暖气片总功率22kw, 剩下的给megaflow tank 用。
你要是不放心可以选42kw的。不过13年的锅炉丢了有点儿可惜呀。

我是说如果只用28k的锅炉,怕带不动4个bed 2个bath。
如果换大一点的,放着13年的不用有点可惜。就想能不能不换,只是加个megaflo tank。

没必要换,也没听说过combi带热水罐/megaflo的。lz你的问题有点小白啊

足能带动,再说才两年,很新啊。

你厨房和洗澡用的热水是从tank来还是直接来自于boiler. 15-18kw的system boiler(heat only) 就可以满足你的需求

这个供暖的功率估算是对的。实践中不必要锅炉功率过量的情况见太多了,也就是说很多情况下,是在供暖方面,都是大马拉小车。

一个粗略的计算方法是:供暖每平方米需要0.1kW的功率,或者每立方米需要40W的功率。

热水用的功率是个另外的问题。

大哥,我家3层楼,11个暖气片,3个卫生间,但是卫生间淋浴都是电的,面积120平米,用28K的baxi duopro combi锅炉供暖供热水够么?如果以后改卫生间的淋浴从锅炉走,这个锅炉够大么,多谢!

这个锅炉供暖足够了。热水不能同时两个人洗淋浴。

谢谢西北大哥!

2个bathroom, combination boiler 供水和供热没有问题, 不需要hot water cylinder。至于功率你可以参考valliant boiler selector.