boiler的Ignition问题,求大侠赐教

我家boiler总是有Ignition的failure,每次总要重新启动才能让水暖工作。怎么回事啊? 好郁闷
谢谢

谁知道是怎么回事啊? 谢谢了

替西北回答一下,boiler牌子和型号?

牌子是:glow worm型号是15hx1
说是 Ignition fault (故障代码是F4)

@西北偏北

第一,考虑点火电极是否变形。更换很容易,材料钱30英镑。

第二,换完电极后还一样,考虑到煤气阀门的煤气/空气混合比吧。这样的锅炉,都在最大火和最小火之间烧。在暖气烧到快到温度的时候,锅炉用最小火在维持,这个时候,如果煤气阀门的混合比有漂移,小火就呆不住,给出点火错误F1或者F4.

第二点不是个个人能干的事情,甚至也不是多数有牌煤气工会干的事情。这里说一下,是让楼主修理的时候,别被蒙了。

给您磕头了,多谢。