求教西北大哥boiler overheat的问题

如题。不在伦敦,可能没法儿找西北大哥现场看了。

boiler型号是 Baxi Solo 3 PFL 50。
boiler面板上有个overheat的指示灯。boiler上说明解释是,一旦overheat亮起,boilder就停止工作,就要关闭十秒重启。
目前是boiler每次启动1~2个小时就overheat。mybuilder上找了个200多个工作100%好评的水暖工过来检查。

他先是换了sensor。但是我当天实践后发现问题没有解决。然后我进一步联系他,他认为可能是暖气片有空气导致的overheat,让我自己放水。
但我昨晚给暖气片放水后,早上一早起来还是overheat。
水暖工说,他可以过来帮我放水,但可能需要六个小时,收费也是按6小时收。。。。

这个情况我就比较犹豫是否让他继续来干了。毕竟我自己放水没什么改善,他过来放水万一又没效果,那这费用完全白花了。
目前已经付了他160磅了。

求教一下西北大哥,这个情况该怎么处理比较好?
最可能原因一般是什么?我觉得是否应该先排查别的原因?

open vented 的老系统。过热是循环不好,这个也是个二把刀,过热就是真过热,不是测温元件的问题,他换测温元件绝对是个不必要。第一个£160白花了,跟他交涉一下,要些部分回来吧。

循环不好的原因:

  1. 检查天棚里的小水箱是不是有水。

  2. 检查水泵。

  3. 排除空气。

不太好修。

{:5_145:} 多谢西北大哥。

那我觉得我还是换个人修吧。本来觉得这事情不复杂。也没太仔细甄别,现在回头查下,这个水暖工的注册号522024,果然是50000以后的。

伯明翰的生意不知道大哥做不做?我之前觉得这么远的路,大哥不一定愿意跑。
或者大哥知不知道什么伯明翰附近的靠谱水暖工呢?能推荐一下,给个联系方式么?

谢谢啦

@西北偏北

接楼上,再进一步请教一下大哥。天棚里的小水箱具体是哪个?如下图,红色圈是tank。
蓝色圈里的是小水箱吗?我看过,里面是有水的。液面离往左接出来管子口有一定距离。

绿色圈里,还有一个管子到阁楼去了,小水箱在阁楼吗?我搬家还没来得及买梯子,阁楼里的没有检查。

赶紧换了吧,换成COMBI的一步到位。