Boiler 问题,求救! 呼求西北大哥!

家里最近换了一套新的boiler,装在3楼的阁楼里,但工作得不是很理想,特向大虾们讨教,谢谢!

Boiler 的型号是 INTERGAS 24 SB (23KW)。

现在主要的问题是当遥控器的热水开关是打开的时候, 屋里一共有11个暖气片,但是一楼的两个暖气片,一个一直是冰冷的,另外一个也不是特别的热,剩下的9个暖气片全部正常。但是在遥控器上把热水开关关掉后,全部的暖气片又工作正常。

我在想是不是因为Boiler 的功率太小的缘故。另外我们还计划扩建大约30平方米左右,打算用地热系统,现在怀疑这个Boiler 的功率不够用。

同时我看到CYLINDER 连着一个电源开关,但是关着的,我们的builder 说要把它关上,我也不知道是为什么。

最后一张图上的连接开关是关着的。

希望大虾们不惜赐教!





“CYLINDER 连着一个电源开关,但是关着的,我们的builder 说要把它关上,我也不知道是为什么。”

别的不懂,但我觉得这个开关是电加热器(immersion heater)的开关,这个是备用的,boiler不工作的时候用电加热器烧热水。

管路看不清。

为什么不找安装者回来?

谢谢成龙大哥指教!

builder 干完活收完钱,想再请回来就很难了。

热水开的时候,由于热水罐内部的热交换器功率很大,和水罐离锅炉比较近,这样锅炉烧出的热量,被热水部分占了很多,相对流向暖气的热量就少多了。

热水不会一直在烧,所以这样的情况,过一段时间,热水够温度了,就自动关闭热水了,那两个暖气也热了。

暖气片不一起热,是因为暖气片的平衡没有调好。

能安装 Intergas 锅炉的人,都是些水平比较高的,懂锅炉的。这样的师傅,应该是不缺活的,也不必坑蒙拐骗,所以你还是找找他回来处理一下这些事情。

多谢西北大哥,我再去找builder吧。另外还想请教一下,如果我在做30平米左右的扩建,23KW的锅炉功率够吗?