Boiler 锅炉不工作了,大家能看看该怎么解决呢?急问!!!

我家的暖气片一半热,一半冷,我就放气,但放完气,锅炉的bar值变成了0。 我按照网上的视频操作

https://www.youtube.com/v/ArG795qzNmA

但是发现和视频的情况不一样,我拧开底部的阀门,流出很多水来。bar的压力指针并没有升高。
请问这是什么情况呢?


Worcester Bosch 牌子的boiler

我看YouTube 视频里,拧开底部,都是在放气,我这个都是流水,正常吗?我放了大约半升的水后就不敢再放水了。

那个大的白塑料钥匙需要插进去,位置也需要对正。

刚才手机上看不到 youtube 的视频。现在我有机会看了一遍视频,他说的是对的。你的问题可能是白塑料钥匙没有插到底,和没有拧到自锁的位置。

终于把你这个救星盼来了 :) 谢谢回复!
我把那个塑料钥匙插进去后,感觉进去了一寸左右,然后转了一下。你的意思是说如果没有插到位,,下面就会流水,插到位了,就不会哗哗流水?

是的,需要插到位。

你是女生么 插都不会? 插要用力 然后旋转下 打开水阀 会听到流水声 指针上升 你这个应该在2左右 每回到了红色区域一定要加水 如果放气后也要检查

找到filling loop重新加压就行了。

没插进去 新手常见问题 我第一次插这个也试了半天,插好了是不会漏水的

请问楼主,看到你的boiler上只有一个调节暖气功率的旋钮,没有看到调节热水的,请问哪里可以调节热水功率的输出?