就是热水龙头打开的时候,boiler发出嗡嗡的声音,大概持续五秒不到就没了,开暖气的时候没有,用热水洗衣服的时候也没有,已经叫了plumber过来,但是这个礼拜他比较忙,说估计要周末才来,想问一下问题严重吗,严重的话,我催催plumber,谢谢啊
今天plumber过来,检查出来是风扇的问题,现在就立刻去买给我修,真的啊,现在才发觉boiler真的是一个高深的技术活,我网上google这么多结果,就是没有风扇的结果,每个boiler都有自己的灵魂啊
如果光是开厨房热水有声音,但是开厕所热水没声音的话,就是厨房水龙头的问题,换INSERT 就好了。
都有声音的,洗澡也有,楼上洗手间也有,但是暖气和洗衣机的时候没有
什么型号的锅炉?
如果是combi boiler,开热水的时候,锅炉会烧热水,也就会相应的有响声吧?
正常的,打开水龙头锅炉开始运转肯定有声音的,过个几秒声音变小。 都这样。
西北大哥您好,想請問一下如果鍋爐的壓力下降的很快,大概1.2周就要重新加壓,問題會出在哪裡阿?
Google過說是可能某一片暖器片或是鍋爐漏水,不過看遍家裡每一片都是乾的,那是不是就是鍋爐出問題了阿?
是combi的,Baxi牌子。謝謝
锅炉碰撞球压力丢失,找人打打气。若是自己有diy能力,可以看youtube,用自行车打气筒就能搞定。
多謝回復,請問這個锅炉碰撞球的英文是什麼? google沒有找到…
谢谢西北,是worcester boiler的,满老的,已经差不多快十年了,是combi,以前这个声音没有的,就是这个礼拜开始的,嗡嗡的,但是过几秒就没有了
谢谢你啊,我心里有数了,看来不是那么严重,周四如果plumber没有来,我打电话再催他吧
謝謝@西北偏北跟@londonyeejet,如果可以再占用您們一點時間的話,我昨天看了一下我家的鍋爐,沒有找到像是輪胎打氣孔的東西,是不是需要把面板拆開才能看到阿?
這是我家鍋爐的說明書
http://www.baxi.co.uk/documents/Baxi_Combi_105_Installation_and_Service_Manual.pdf
http://www.baxi.co.uk/documents/Baxi_Combi_HE_105_User_Guide.pdf
方便的話請指導一下他的打氣孔會在哪裡,謝謝。
如果你自己都找不到这款锅炉的安装和维护说明书的话,我建议你还是花钱找人干了这个活。
封闭暖气系统老丢水如何应对?
我是很想花錢找人修,但是因為前屋主把鍋爐安裝在樓梯上方的空間,各大保險公司不受保以外,找過2個人來都說因為必須站在梯子上才能維修,不符合安全規定,看了就走了,所以只能自己動手。
我上一個留言兩個網址就是安裝說明書,只是因為我看完沒有找到那個打氣孔,所以才想請教一下
最無奈的是想換鍋爐也被要求換地方安裝,家裡小沒空間放鍋爐了…
查 installation manual.
再找一下吧,我以为我家的问题就是大家说的那种,结果今天plumber过来一看,完全不是,是风扇的问题,而且因为boiler有一定年限了,plumber找了好久才找到供应的地方,明天过来给我换一下
上來回覆一下給以後跟我有一樣問題的人看,那個打氣孔,是直接跟expension vessel做在一起的,如果你到處都沒看到這個打氣孔的話,直接找expension vessel應該就會找到了。
youtube上的影片看起來會以為是獨立的一個打氣孔,我就被誤導了,找半天才知道原來打氣孔跟expension vessel是一體的
噪音大,风扇问题,听起来很合理。
这是找到问题了,还好。
多少次,客户说锅炉有声音,我去的时候就没有故障声音了。客户撒谎了吗?肯定不是,犯不上,和客户熟悉自己家的锅炉。但是不看到故障,就不能动手换件,不然换错了算谁的?
不好意思再請教一下,上次打了氣之後正常了一陣子,昨天壓力又降到0了,請問還有什麼可能性嗎? 謝謝。