呼唤西北大哥-请教boiler

西北大哥,请教请教阁楼改成房间,现在boiler是放在阁楼上有个大水缸那种,那boiler如何处安置是好啊?因为无论在阁楼还是底楼厨房都会占用地方。combi那种是不需要大水缸的吗?如果装在底楼三楼用得到热水吗?还是combi的也可以还是放三楼?说实话我们现在这个boiler用了10年+从没出过问题,我不是很想换,但是确实很占地方。如果改个小点的水箱或者改水箱形状可行吗?现在水箱是开口的大圆缸。

同时问了很多问题,不是几句话能完全准确回答的。建议跟你的builder商量。

对于不同热水系统的原理和区别,你可以到西北的网站看他写的科普博客。

你现在用的是system boiler,这种老的重力热水系统需要热水包和冷水箱,你把热水包弄小了,估计一个人淋浴热水都不够,combi boiler系统不需要冷热水包,应该可以供热水到loft。要想几个淋浴同时用,最好是unvented 系统,很多人把它叫做megaflow系统,这种系统需要一个很大的热水包,但很值。你要做extension,如果你们不在conservation地区,你可以在前面扩一个entrance porch,可以在这里做个bathroom,boiler和水包放里面。

好的,谢谢

谢谢大哥!

问一下西北大哥 使用combi boiler 的话 上面洗澡 下面刷碗会互相有影响吗?

会的。这就是combi boiler 的不足。

明白了 谢谢!!