Boiler 的选择?请有经验的告知。

现在我家用的boiler 是combi boiler。二年前加建了阁楼,现在冷,热水,只要楼下水喉打开,阁楼的洗手间就没有水出。现在想改善一下。有装修师傅建议改成storage combi?是在现成的combi 加个cylinder?还是要重新购买?有朋友说改成system boiler with unvented cylinder?两样boiler 是同一样东西?真的可以改善两个洗手间同时用水在问题,还要不要主水管改成22mm水管,谢谢

system boiler with unvented cylinder都要一个储水罐很占用空间,不如阁楼的卫生间再安装电热水器就不回影响洗澡。

boiler其实不用换,加个pressured cylinder

谢谢你的意见,但是加一个电热水洗澡,这主意想过,电热水要的水压很大,现在冷水的压力怕不够。

pressured cylinder是不是Unvented Hot Water Cylinders?

成龙大哥,西北大哥:请入,听听你们的意见?

unvented不一定能加压,加压的一定是unvented

combi + unvented cylinder

  1. 主水进户入水管要改大。2. System boiler + unvented cylinder,也就是 megaflow.

主水管要改22cm,还要加泵吗?谢谢西北大哥

不用再加泵了。

我们家以前和楼主情况差不多,后来换了regular boiler + unvented cylinder,问题就解决了,而且比较省bill,一年省好几百,我们家以前的boiler都20多年了,总共花了六七千镑

我家也是同样,别说热水,楼下一冲厕所,楼上水压就小一半,然后热水就变冷水了。那个水压电热水器也不够。每次都头疼死了。楼下只要一洗衣服,楼上就别想洗澡。 只要有人洗澡,其他人就禁止用水,冲厕所也不行。我家2个厕所,2个浴室。
来了不少人查水压都说没问题,查什么都没问题。然后就怪进水管太细,要换粗就要跟水公司交涉,据说所有水管道都要更换,挖地三尺,价钱太贵。每天我就只能忍受这种小水压的烦恼, 哎,

隔壁邻居6室3厕3浴室,全部同时用水洗澡,啥问题都没有,还是普通家用BOILER.

我咋办

请教一下,2上下层楼加阁楼, 如果 boiler装在楼下, 是不是 cylinder要放到 楼上或阁楼?

是不是 只有在 楼下不用水的情况下, 你的阁楼才可以正常使用冷/热水, 比如 在阁楼正常洗澡 ?

那你家只有一个 combi boiler? 有cylinder吗?

新款的压力水罐,放那里都行。

主水进户入水管 建议改多大? 32mm 国内都用6分管做主管,4分做分管。英国这边一般什么尺寸呢?

谢谢你的回复,你regular boiler + unvented cyl,另外要加水箱在房顶吗?你说问题解决了,入房子的主水管有没有换成22厘米?能否介绍祥细些?因为我找了local 的plumber来打价.一位要我换大尺寸的热水炉,另一位来说加一个unvented cylinder,但不100%保证解决问题。

这里家庭用通常是22cm