家里的才9年bolier漏水, British Gas and SSE的看过都说维修要花很多钱而且不担保能弄好, 建议更换.
SSE建议更换18KW的, 当地的一个换锅炉的建议和原来的bolier一样24KW.
家里5房2厅,3个浴室(很少两个同时洗澡), 18个暖气片, 请问是更换哪个功率比较好.
还侥幸问一下; 真的没有办法修了吗。 先谢谢大了
一个boiler 使用的寿命10年左右也差不多了,暂时修好漏水的问题,之后有可能还会出现其他的问题,更换一个新的boiler更省心更节能,还伴有5-7年的 guarantee 不是挺好的嘛
谢谢亲,我也是这样安慰自己的
锅炉型号?漏水的具体部件?
家里5房2厅,3个浴室(很少两个同时洗澡), 18个暖气片,
我觉得至少得上个 30-38KW 的锅炉
不是那么算的。combi boilers 标的指标功率大,也是为了即烧热水的。如果热水是水罐的,事先烧好的,也就不用太大的功率。楼主家现在18千瓦的锅炉,能支持个120平米的房子。如果现在的锅炉够用,干嘛换更大功率的?
如果
面积接近200平米,3层(2.4米层高都很矮)有17-18个暖气片,同时1楼80平米地暖,4个厕所,
用combi的boiler (无cylinder),您评估大概需要多大功率的?
暖气部分,面积不到200平米,20千瓦足够了。
再大的功率,是为了combi 即用烧热水的,28千瓦,或者32千万都行。combi 毕竟是 combi ,再大也没有什么大意义。
这个大的房子,应该是用 system boiler + unvented cylinder, 建筑商的标配。
型号应该是: POTTERTON PROMAX 24/2 HE
至于漏水的地方请看照片,我是被sse engineer告知是哪里引起的漏水,大概是在boiler右上方。 还有他手写了个report给我,不过我看不明白他写什么
能修的。找锅炉厂家 Baxi / Potterton 吧,£360 多一年的合同,如果修不好,他们就不收费了。
如果在北伦敦,我也能去给你修。能比上面说的便宜。
不过我一看这样的情况就生气!这么漏水,干嘛给人家锅炉关闭了?这哪里有什么危险?
谢谢西北大哥的建议,我现在就上网搜一下
你是现找的这两家大公司,还是原来本身就跟他们有合同?如果原来就跟他们有保险合同,你找完别的公司修,都可以拿回去跟他们报账的。
写了flow switch漏水,空气开关肯定不会漏水,还有可能是水泵吧。肯定能修,楼主找厂家服务队吧。我家vokera的锅炉,18年了都正常工作,坏过空气开关,自己换了个好了。出租房还有个1998年装的worcester锅炉,2012年接手后从来不做保养,21年了,一点问题都没有。锅炉没这么复杂的,寿命都很长。
西北大哥这个是封锅炉的report吗?好像写的是只是risk
At Risk, AR. 第二严重级别的安全问题,需要征得客户的同意后,才可以封锅炉。
这牌子不好,沒必要修,换新,其它牌子。
这是很不错的牌子,至少前五。
谢谢各位大哥的建议,我家的boiler修好了。
在这里特别感谢西北大哥的建议,我找了baxi
boiler engineer 来修了,£309 的repair and care Book a Repair | Baxi
原来British Gas 误诊了我家的boiler, boiler漏水是因为链接condensing water 的胶管变形了,baxi engineer 只帮我换了那个parts就没有漏水。
拿着 Baxi 的收据,跟 British Gas 投诉呀,也要退钱。
我已经发了email去投诉了:D