刚出来building.survey
主要这几个水电煤气 都是一片红色3
看不太懂 有大神帮我瞅瞅吗 太感谢了 。
你可以打个电话问问调查员具体情况。我的报告和你的差不多,也是3,我打电话问调查员的时候他说建议让律师和对方谈,让对方交房之前把水电煤气锅炉找人检查出报告。常规是至少每5年检查一次或者买卖的时候检查。坐等大神指导一下。
这个房子现在是空房吗?为什么main water 是关掉了?很有可能是有leaking。。。。。。
估计是银行reprocessing的房子。
是的 是reprocessing的房子
我觉得这些红的也不是都是大问题 老房子一般你拿下来总还是要rewiring的 一般30年肯定要重新rewiring一下,水那个lead pipe是不是也讲不清楚,你可以去问thames water 这个好像可以叫他们过来把lead pipe给换了 lead pipe也可以测试一下水里面的铅含量到底有没有超标,你一大早的第一杯水测就可以了。他其实标记红的都是他没有办法检查到的地方,他为了免责就讲的很严重。
做survey的啥都说得严重, 就是为了将来推卸责任。你房子里如果只有装电池的smoke alarm他报告上也是红3。
直接压价100K