我自以为很懂暖气系统工作原理,跟着youtube和西北大哥学了很多,不过今天遇到一个奇葩的锅炉接法,open vent的 combi boiler。起因是我的flat卫生间装修,管道工想装毛巾散热片,拆了暖气片放了水,结果放了好几桶,压力就是不下来。看了半天,没弄明白怎么工作的。后来我研究了一下午,总算弄明白了,这个机器是wocester 24i,说明书都能找到,明明是个combi,但是硬给接成了open vent,并且热水是直接接mains的,没有cylinder!为啥我知道这样的,因为我找到了drain valve,可是放了半天,压力降为零,但是一把drain valve关闭,压力又自己升起来了,可这个系统没有filling loop啊。最后我发现了原因,一个止回阀,不仔细看,还以为是普通的接头呢,这个止回阀,起到了filling loop的作用,因为是open vent,这个系统的压力永远是0.7 bar左右,也就是combi boiler刚刚能工作,而且安装这个系统的白痴,只装了止回阀,只是单向流动,并不能关死。最后我在房顶的阁楼上发现了tank,上面有个角阀,关了以后,系统才能drain,压力不再回来。装止回阀的目的很明显,combi工作时水膨胀,压力增加,止回阀不让水流回去,如果系统漏水,也可以不断自己补充压力。请看我简单画的图:
西北大哥有没有见过这种接法?我很担心这个boiler坏了以后,还有没有救,很多新的combi都是电子控制,压力小于0.8bar就不工作。这个房子很古老,里面的暖气系统应该是70年代左右的,是那种进出都在一侧的暖气片,并且铜管很细,8mm,叫microbore。combi是21年前换的,质量倒是很好,从来不出问题。我现在肯定不敢直接换boiler,我怀疑这个系统有漏水的情况,或者因为以前是open vent,怕漏水所以可能当年没换成标准combi的接法,因为combi的压力要高很多。下周我打算接个角阀,关断filling loop,看看系统是否存在漏水情况。我现在在考虑是不是要换整个系统,因为是出租房,所以不想花太多钱,整个系统,不换boiler,3000够不够?如果太多,我打算DIY,自己换PVC的管道和暖气片,然后请人接到boiler上。用mainfolder是否合适,不想做很多接头?